Die Suche ergab 3 Treffer

von danielkalthoff
2010-03-23 13:51:32
Forum: Nicht-Wohngebäude
Thema: KfW fordert Ht`nach EnEV 2009?
Antworten: 0
Zugriffe: 5197

KfW fordert Ht`nach EnEV 2009?

Hallo zusammen, ich fülle gerade die Bestätigung zum Kreditantrag(238/248) für die KfW aus und soll HT` angeben. Nach EnEV 2007 kein Problem, aber nach 2009 wird nur der "mittlere U-Wert" gefordert. Ist das das gleiche? Ist es der Durchschnitt der 3 (opak, transparent, Lichdächer usw.) Werte die der...
von danielkalthoff
2008-08-14 12:52:48
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Fragen zur DIN 18599
Antworten: 1
Zugriffe: 3226

Fragen zur DIN 18599

Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie Rolltreppen und Aufzüge energetisch mit in die Bilanz einfließen? Oder ob sie überhaupt mit einfließen? Abgegebene Wärme? Energieverbrauch? Wie verhält es sich in einer Spielhalle mit den Geräten? Und wie kann ich das mit dem Energieberater Plus 18599 einge...
von danielkalthoff
2008-08-13 17:20:19
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Ein Ausweis für Gebäudekomplex?
Antworten: 3
Zugriffe: 4755

Re: Ein Ausweis für Gebäudekomplex?

Hallo,

meines Erachtens ist es auch möglich einen Energieausweis für Gebäudekomplexe auszustellen.
Quelle: Archinea - Vieleicht dort mal nachfragen!
Gruß
D.Kalthoff