- 2010-10-11 09:53:05
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Fensterfalzlüfter
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4777
Re: Fensterfalzlüfter
So, habe mittlerweile mit dem Hersteller telefoniert und folgende Aussage erhalten: Der Fensterfalzlüfter gehört bei der energetischen Betrachtung zum Bauteil Fenster und findet in der Berechnug keine Berücksichtigung, wenn sich im Gebäude keine zusäzlichen Abluftventilatoren befinden. Meiner Frage ...
- 2010-10-05 18:53:33
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Fensterfalzlüfter
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4777
Fensterfalzlüfter
Hallo Zusammen, ein Kunde von mir plant bei der Sanierung seines MFH den Einbau von Fensterfalzlüftern (Fensterlüfter AEROMAT mini). Die alten Fenster werden komplett durch neue ausgetauscht. http://www.siegenia-aubi.de/de/products/ventilation/window_ventilators/aeromat_mini/index.html Nun die Frage...
- 2010-07-13 15:31:50
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Zuluftautomat - selbsttätig temperaturgeregelt
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3506
Zuluftautomat - selbsttätig temperaturgeregelt
Hallo Zusammen, für einen Kunden habe ich eine KfW-Bestätigung für die Sanierung seines MFH ausgestellt. Während der Gespräche und der Berechnung des Gebäudes habe ich Ihn mehrmals schriftlich und mündlich auf den Einbau und die Wichtigkeit einer Lüftungsanlage (mit Wärmerückgewinnung) hingewiesen. ...
- 2010-03-07 14:34:56
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Temp. Korrekt Faktor Anbau Garage?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 8022
Re: Temp. Korrekt Faktor Anbau Garage?
Wie würdet Ihr die Kellerdecke eines MFH zu einer unter dem beheizten EG liegenden Tiefgarage bewerten? Korrekturfaktor Fx=1,0 ?
- 2010-02-25 20:23:02
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Dämmung der Steigeleitungen
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4279
Re: Dämmung der Steigeleitungen
Vielen Dank für die Antwort.
Ich werde dann die Steigeleitungen und Anbindeleitungen wohl nicht als gedämmt ansetzen.
Gibt es zum Thema Rohrleitungsdämmung/KfW-Nachweis irgendwo noch etwas schriftliches/Hinweise hierzu?
Ich werde dann die Steigeleitungen und Anbindeleitungen wohl nicht als gedämmt ansetzen.
Gibt es zum Thema Rohrleitungsdämmung/KfW-Nachweis irgendwo noch etwas schriftliches/Hinweise hierzu?
- 2010-02-20 14:20:43
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Dämmung der Steigeleitungen
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4279
Dämmung der Steigeleitungen
Hallo Zusammen, ich habe mal folgende Frage - die gesamte Gebäudehülle eines MFH (WDVS, Kellerdecke und Flachdach) soll gedämmt werden, aber die jetzige Heizungsanlage (Fernwärmestation - KWK fossil) wird beibehalten - wie gehe ich mit den Rohrleitungsverlusten für Heizung und Warmwasser um? Die off...