Die Suche ergab 43 Treffer
- 2012-09-07 16:02:35
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Zweischaliges Mauerwerk U-Wert
- Antworten: 0
- Zugriffe: 3569
Zweischaliges Mauerwerk U-Wert
Hallo Leute, kann mir jemand sagen wie man ein zweischaliges Mauerwerk berechnet 6 cm Luftschicht, jedoch fast vollständig mit Mörtel und Steinresten zugeschmissen . Zum Dach ist die Schicht geschlossen. Zum Sockel wird sie durch das WDVS geschlossen. Welche Schicht kann man sinniger Weise " Hottgen...
- 2012-08-12 20:29:18
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Lüftungskonzept
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6849
Re: Lüftungskonzept
Hy Rocky,
sieh mal hier nach, das könnte Dir weiterhelfen.
https://www.netinform.de/GA/files/pdf/1 ... onzept.pdf
Schöne Grüße
Solartec
sieh mal hier nach, das könnte Dir weiterhelfen.
https://www.netinform.de/GA/files/pdf/1 ... onzept.pdf
Schöne Grüße
Solartec
- 2012-06-21 09:54:47
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Dämmplatte hinter dem Heizkörper
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4645
Re: Dämmplatte hinter dem Heizkörper
Danke gebpb für Deine schnelle Antwort . Aber wie sieht es mit dem Taupunkt aus, Schimmelpilz kann sich dahinter bilden.
Ich hätte gern noch ein paar Meinungen oder Erfahrungen von euch.
Vielen Dank
Ich hätte gern noch ein paar Meinungen oder Erfahrungen von euch.
Vielen Dank
- 2012-06-17 15:14:58
- Forum: Wohngebäude
- Thema: KfW Plausibilitätscheck ---zum Verzweifeln
- Antworten: 10
- Zugriffe: 14053
Re: KfW Plausibilitätscheck ---zum Verzweifeln
Hi Hopla,
Berechnungen nach EnEV 2009 der Firma Kalksandstein und eine gute Beschreibung findest Du hier, ab Seite 25
http://www.kalksandstein.de/bv_ksi/bina ... adca6d8d8e
ich hoffe es hilft
Solartec
Berechnungen nach EnEV 2009 der Firma Kalksandstein und eine gute Beschreibung findest Du hier, ab Seite 25
http://www.kalksandstein.de/bv_ksi/bina ... adca6d8d8e
ich hoffe es hilft
Solartec
- 2012-06-12 11:29:34
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Dämmplatte hinter dem Heizkörper
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4645
Dämmplatte hinter dem Heizkörper
Hallo Leute, als Energieberater empfehle ich dem Kunden immer Heizkörpernieschen zuzumauern und die Heizung nach vorn zu verlegen. Ich habe auch mal gelernt, dass diese wärmestrahlreflektierenden Platten, die im Baumarkt angeboten werden, keine gute Lösung sind. Der Taupunkt liegt nun hinter der Pla...
- 2012-05-15 15:55:30
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Wärmebrückennachweis nach DIN 4108 Bbl.2
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3767
Wärmebrückennachweis nach DIN 4108 Bbl.2
Hallo Leute, mein Kunde möchte sein kleines Gebäude, mit KFW-Geldern, komplett sanieren lassen. WDVS, Heizung, Fenster, TÜR, Bodenplatte (Gebäude ohne Keller) und Dach. Als Energieberater kann ich mit dem Wärmebrückennachweis nach DIN 4108 Bbl.2 natürlich eine höhere Förderstufe erreichen. Ich habe ...
- 2012-05-08 20:46:05
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Dachverglasung im Referenzgebäude Wohnbau
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4147
Re: Dachverglasung im Referenzgebäude Wohnbau
Hallo HKrause,
bei der Berechnung zum Referenzgebäude kann bei den Förderprogrammen 151,430 und 153 der KFW, folgendes angesetzt werden. Ich hoffe es hilft
bei der Berechnung zum Referenzgebäude kann bei den Förderprogrammen 151,430 und 153 der KFW, folgendes angesetzt werden. Ich hoffe es hilft
- 2012-05-08 20:34:30
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Erstellung eines Referenzgebäudes
- Antworten: 6
- Zugriffe: 8588
Re: Erstellung eines Referenzgebäudes
Hallo Rheinberg,
so sieht das Referenzgebäude der EnEV aus, ich hoffe es hilft
so sieht das Referenzgebäude der EnEV aus, ich hoffe es hilft
- 2012-04-27 17:31:47
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: U-Wert Berechnung Haustür
- Antworten: 3
- Zugriffe: 6978
Re: U-Wert Berechnung Haustür
Hallo dionysos, danke für Deine schnelle Antwort :D Eine Berechnung die bei der KFW bestehen soll muss dann natürlich sehr plausibel angelegt werden. Bei den vielen einzelnen Komponenten, Rahmen, Sperrholzplatten, Zwischendämmung, Raute(Glas) u.s.w. wäre mir persönlich eine Software wie die von Hott...
- 2012-04-27 10:45:38
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: U-Wert Berechnung Haustür
- Antworten: 3
- Zugriffe: 6978
U-Wert Berechnung Haustür
Hallo, kennt jemand von euch ein Programm mit dem man den U-Wert von Türen darstellen und berechnen kann? Mit dem Energieberater von Hottgenroth kann man prima Fenster und Wände berechnen, aber keine Eingangstüren. Für die KFW muss die Tür einen U-Wert von 1,3 haben. Die Eingangstür soll aus Holz he...
- 2012-04-10 15:08:54
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Software
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3030
Re: Software
Hallo Michael,
hab da was für Dich gefunden, vielleicht hilft es Dir.
http://www.juraforum.de/forum/urheberre ... trag-15756
Am Besten ist natürlich eine schriftliche Anfrage beim Lizenzgeber (Hottgenroth).
Grüße Solartec
hab da was für Dich gefunden, vielleicht hilft es Dir.
http://www.juraforum.de/forum/urheberre ... trag-15756
Am Besten ist natürlich eine schriftliche Anfrage beim Lizenzgeber (Hottgenroth).
Grüße Solartec
- 2012-04-10 12:20:27
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Wandheizung und Bauphysik
- Antworten: 5
- Zugriffe: 8184
Re: Wandheizung und Bauphysik
Hallo Ole, vielen Dank für Deine Antwort :D , hier noch mehr Details. Der Kunde ist selbst Architekt und weiß über den Wärmedurchfluss durch die Wand. Allerdings soll die Wand nicht auf 35°C erwärmt werden sondern auf 23°-27°C und das nur an der Stelle wo er mit seiner Frau abends gerne Sitzen möcht...
- 2012-04-05 12:34:43
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Fachbuch Mauerwerke
- Antworten: 9
- Zugriffe: 9995
Re: Fachbuch Mauerwerke
Hi,
kann man die Cd gebrauchen? Sind da die Texte aus dem Buch zu finden?
kann man die Cd gebrauchen? Sind da die Texte aus dem Buch zu finden?
- 2012-04-05 12:22:12
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Wie verfährt man bei extrem. Abweichungen der Verbräuche?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4142
Re: Wie verfährt man bei extrem. Abweichungen der Verbräuche
Da Verbrauchsausweise eh keine Auskunft über das Gebäude hergeben sind alle Angaben möglich. :-? Der eine Bewohner ist sehr sparsam dem Anderen sind die Heizkosten egal. Daher kannst Du Dich nur auf die angegebenen Werte verlassen und beruhigt einen Ausweis ausstellen. Nach EnEV sind die Abrechnunge...
- 2012-04-02 10:01:08
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Wandheizung und Bauphysik
- Antworten: 5
- Zugriffe: 8184
Wandheizung und Bauphysik
Hallo Fachleute, ein Kunde wollte wissen ob es bauphysikalische Probleme geben wird, wenn er eine Wandheizung in eine Außenwand einbaut. Zu den Daten: Baujahr 1910 Heizung Brennwerttechnik Außenwand 42cm (38ér Mauerwerk) U-Wert 1,3 Zusätzlich werden die alten Gussradiatoren eingesetzt. Ein Fachbetri...