Die Suche ergab 154 Treffer

von Petros
2018-03-28 08:02:00
Forum: Wohngebäude
Thema: Lüftungsanlage
Antworten: 1
Zugriffe: 17257

Re: Lüftungsanlage

Die wichtigste Frage überhaupt für mich ist die: Warum rechnen Sie eine Sanierung mit der 18599 ?
von Petros
2017-08-21 09:41:07
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Welche Heizung für Neubau
Antworten: 1
Zugriffe: 19999

Re: Welche Heizung für Neubau

Guten Tag "Genieße das Leben ständig,denn du bist länger tot als lebendig!", Sie stehen kurz vor dem Einzugstermin und planen jetzt die Heizungsanlage? Die Art der Heizungsanlage steht in Ihrem Bauantrag und Wärmeschutznachweis. Im Internet zu solch einem Zeitpunkt jetzt noch nach "Tipps" für die Än...
von Petros
2016-10-18 15:31:58
Forum: Wohngebäude
Thema: Auslegung Solaranlage MFH
Antworten: 5
Zugriffe: 25031

Re: Auslegung Solaranlage MFH

Ah.

Wenn Sie wissen möchten, ob die Solarthermie korrekt dimensioniert ist und der Wirkungsgrad der Anlage ok ist, dann müssen Sie oder Ihr Planer eine Solarsimulation machen.
von Petros
2016-10-18 11:16:03
Forum: Wohngebäude
Thema: Auslegung Solaranlage MFH
Antworten: 5
Zugriffe: 25031

Re: Auslegung Solaranlage MFH

Neubau ... und da fragen Sie "Jetzt die Frage: für welche Grösse entscheiden wir uns? Kann ich das im Energieberater über die Flächenanteile anpassen?" Entscheiden? Hm... also der ausschlaggebende Entscheidungs-Punkt erstmal: Sie müsseen ENEV und EEWärmeG einhalten. Falls Sie das (also ENEV und EEWä...
von Petros
2016-10-17 09:11:10
Forum: Wohngebäude
Thema: Auslegung Solaranlage MFH
Antworten: 5
Zugriffe: 25031

Re: Auslegung Solaranlage MFH

Handelt es sich hier um einen Neubau oder um eine Modernisierung?

Und was ist "HLS Projekttand " ?
von Petros
2016-05-24 09:22:38
Forum: Energieberater-Forum
Thema: KfW 152 Heizungspaket
Antworten: 4
Zugriffe: 25706

KfW 152 Heizungspaket

Hallo, für das Heizungspaket im KfW-Programm 152 steht: "Dazu ist ein hydraulischer Abgleich mit raumweiser Heizlastberechnung nach Verfahren B gemäß VdZ-Formular durchzuführen" Mit welchem Hottgenroth Programm bekommt man das hin? Reicht hierzu das Programm "Heizlast 12831/2"? Oder benötigt man hie...
von Petros
2016-03-30 08:02:32
Forum: Wohngebäude
Thema: Dämmung Bodenplatte
Antworten: 2
Zugriffe: 19589

Re: Dämmung Bodenplatte

Zu Hanfschäben habe ich folgende Info (Quelle: WAERMESCHUTZ UND FEUCHTICiKEITSSCHUTZ IM HOCHBAU von Regierungsbaumeister LEOPOLD SAUTTER, 1948): Als Ersatz für die heute schwer zu beschaffenden Korkplatten werden zum Teil Platten ans getränkten Hanfschäben (Hanfolit-Platten) mit einer mittleren Wärm...
von Petros
2016-03-22 20:35:11
Forum: Wohngebäude
Thema: Gaswärmepumpe Buderus GWPL 41
Antworten: 5
Zugriffe: 24967

Re: Gaswärmepumpe Buderus GWPL 41

Also da hat ernst.energie schon recht. Prof. Oschatz hat hierzu diverse Veröffentlichungen gemacht. In diesem Dokument ist auch die buderus gwl aufgeführt , Seite 126 https://www.irbnet.de/daten/rswb/14109021128.pdf Außerdem ist den Herstellern immer daran gelegen die Anlagen enev gerecht abzubilden...
von Petros
2016-03-11 14:13:11
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Falsche Beratung/ Antragstellung durch Energieberater
Antworten: 4
Zugriffe: 27065

Re: Falsche Beratung/ Antragstellung durch Energieberater

Warum beantragen Sie jetzt nicht einfach den Kredit über Programm 151/152 ?
von Petros
2016-03-10 12:57:13
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Bestätigung zum Antrag (BzA)/Online-Antrag, Version 5.0 - gü
Antworten: 0
Zugriffe: 35906

Bestätigung zum Antrag (BzA)/Online-Antrag, Version 5.0 - gü

Hi Kollegen, hat schonmal jemand erfolgreich die neue KfW Bestätigung zum Antrag 153 getestet? Die Bestätigung zum Antrag (BzA)/Online-Antrag, Version 5.0 - gültig ab 01.04.2016 Ist ja seit wenigen Tagen online. Bei mir erscheint immer die Meldung Angaben energetische Kennwerte Prüfungsergebnisse Bi...
von Petros
2016-01-12 09:24:38
Forum: Wärmebrückenberechnung
Thema: Änderung des U-Wertes einer Wärmebrücke
Antworten: 3
Zugriffe: 21413

Re: Änderung des U-Wertes einer Wärmebrücke

Hier scheinen grundlegende Kenntnisse über Wärmebrücken zu fehlen. Was sagt denn des Psi-Wert aus? Der Psi Wert berechnet die Abweichung des Wärmeflusses zwischen dem ungestörtem Aufbau und dem wirklichem Aufbau. Konstruieren Sie eine einfache Wand, Beton, 2 Meter lang, 17,5 cm dick, Lambda = 2,3. R...
von Petros
2015-12-14 09:51:14
Forum: Wohngebäude
Thema: Dämmungsfrage
Antworten: 1
Zugriffe: 16772

Re: Dämmungsfrage

Hierzu suchen Sie sich bitte einen Energieberater, zu finden unter:

https://www.energie-effizienz-experten. ... es-bundes/