Die Suche ergab 16 Treffer

von energiebau
2006-12-05 09:49:24
Forum: Energieberater-Forum
Thema: EnEV Nachweis
Antworten: 1
Zugriffe: 4130

Morgen, vielleicht kannst Du mir mal die Pläne mit den betroffenen Gebäudeteilen per Mail zukommen lassen. Aber ich denke mal wenn ich alles richtig verstanden habe, würde ich durchaus die Außenwände als Systemgrenze annehmen. Aber ohnen Pläne oder ohne das gebäude gesehen zu haben ist das natürlich...
von energiebau
2006-12-05 09:46:00
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Verbrauchsorientierter Energieausweis
Antworten: 8
Zugriffe: 13311

Morgen,

vielen Dank für die Erklärungen!

Das zeigt mal wieder wie ....... diese Art des Ausweisausstellung doch ist !

Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen!
von energiebau
2006-12-01 09:14:21
Forum: Energieberater-Forum
Thema: KfW Tilgungszuschuss
Antworten: 2
Zugriffe: 4911

Guten Morgen, also bei einer Unterschreitung von nur 2kWh/m²a würde ich mir genau wegen den von dir angesprochenen Gründen Gedanken machen! Ich weiß zwar nichts über dag Gebäude und die Sanierungsplanung, würde dir aber Empfehlen einige Maßnahmen zu überdenken! Zum Beispiel: Wärmedämmung an Außenwän...
von energiebau
2006-12-01 09:02:44
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Verbrauchsorientierter Energieausweis
Antworten: 8
Zugriffe: 13311

Morgen Robal, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht! Wenn ich das dann also richtig verstehe gibt es noch keine konkreten Rahmenbedingungen für den Verbrauchsorientierten Energieausweis? Und jeder Gebäudeeigentümer hat aber momentan die Wahl ob er sich den Verbrauchsausweis oder den Bedarsausweis...
von energiebau
2006-11-29 10:38:26
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Wer macht "Vor Ort Energieberatung" mit diesem Pro
Antworten: 33
Zugriffe: 50564

Halloa, hab jetzt vier Beratungen hinter mir! Bis jetzt bin ich ganz zufrieden! Allerdings nur mit Word-Schnittstelle um die Berichte BAFA-Gerecht zu Modifizieren (Schade eigentlich)! Hab zwar keine aussagekräftigen Vergleiche mit anderer Software diesbezüglich, denke aber da Hottgenroth keinen Verg...
von energiebau
2006-11-29 10:32:36
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Verbrauchsorientierter Energieausweis
Antworten: 8
Zugriffe: 13311

Verbrauchsorientierter Energieausweis

Halloa, kann mir jemand erklären wie man einen Verbrauchsorientierten Energieausweis ausstellt? Und ob ich das mit dem Energieberater machen kann (und wie). Bisher hab ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt da ich der Meinung war das sich unsere Politiker noch besinnen und diesen Schwachsinn nicht...
von energiebau
2006-11-29 10:29:25
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Suche im Energieberaterforum
Antworten: 1
Zugriffe: 3855

Suche im Energieberaterforum

Halloa, folgende Meldung erscheit bei der Suche! Could not delete old search id sessions DEBUG MODE SQL Error : 1054 Unknown column 'search_time' in 'where clause' DELETE FROM phpbb_search_results WHERE search_time < 1164785222 Line : 657 File : search.php Funktioniert die Suche nur bei mir nicht od...
von energiebau
2006-10-31 08:52:14
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Systemgrenze nach DIN 13789
Antworten: 10
Zugriffe: 14798

PS: Anmerkung zur Systemgrenze. In der neuen DIN EN Iso 13789 (E) jetzt eindeutig definiert !!! Schönen guten Morgen, kannst Du die Definition vielleicht hier erläutern? Ich hab jetzt folgende Info zu dem Detail Boden gegen unbeheizt erhalten: Systemgrenze im Ist-Zustand ist Unterkante wirksame Däm...
von energiebau
2006-10-31 08:07:04
Forum: Energieberater-Forum
Thema: BAFA zahlt nicht
Antworten: 2
Zugriffe: 5281

Re: BAFA zahlt nicht

Berater-online hat geschrieben:.......ca. 8 -12 Wochen. Kein Mensch wartet so lange.
Schönen guten Morgen,

leider sehe ich nicht viele Chancen auf Auszahlung! Richtline war zu dem Zeitpunkt klar definiert! Leider nicht so gut für dich!!!
von energiebau
2006-10-27 10:57:33
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Energieausweis für den Gebäudebestand
Antworten: 8
Zugriffe: 12277

Na wenn einer den bedarfspass für 120,-€ ausstellt möchte ich mir den gerne mal ansehen! Bei einem günstigen Stundensatz von 40,-€ müsste der also in zwei Stunden erstellt sein! Denn die restlichen 40,-€ gehen für Fahrtkosten, Kopierkosten, Steuern und so weiter drauf! Und das ist verdammt knapp kal...
von energiebau
2006-10-25 13:27:25
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Energieausweis für den Gebäudebestand
Antworten: 8
Zugriffe: 12277

Energieausweis für den Gebäudebestand

Hallöchen,

ist es jetzt schon Amtlich das der Energieausweis (Energiepass) für Gebäude im Bestand nicht vor Januar 2008 pflicht wird?
Mit den üblichen Übergangsfristen wird es dann also frühestens Mitte 08 werden?
von energiebau
2006-10-25 13:23:15
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Systemgrenze nach DIN 13789
Antworten: 10
Zugriffe: 14798

Re: systemgrenze Kellerdecke

daxator hat geschrieben:Die Systemgrenze bei einer Massivdecke gegen unbeheizten Keller
verläuft u n a b h ä n g i g von der Lage der Dämmung immer Oberkante Rohdecke.

Gruss Dax
Nach der Ansicht von dax ist es anscheinend egal wo die Dämmschicht ist, also immer oberhalb Kellerdecke!!
von energiebau
2006-10-25 09:39:56
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Systemgrenze nach DIN 13789
Antworten: 10
Zugriffe: 14798

Danke für die klare Ansage :-) Aber wie berechne ich dann die unterseitige Dämmung? Systemgrenze (für Hüllflächenberechnung und Volumenberechnung) oberhalb,keine Veränderung, Dämmung in der Variante einfach anhängen und neuen U-Wert angeben, fertig? Kling komisch, aber die Wege der EnEV sind unergrü...
von energiebau
2006-10-24 08:11:57
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Systemgrenze nach DIN 13789
Antworten: 10
Zugriffe: 14798

Schönen guten Morgen, sowohl die Hüllflächenveränderungen sowie die Volumenveränderungen sind änderbar. In der jeweiligen Variante im Bereich Gebäude auf den Unterpunkt U-Werte (links oben, neben Sanierung, Parameter und Ergebnisse) klicken und hier die Flächen der jeweiligen Bauteile manuell ändern...
von energiebau
2006-10-23 17:21:30
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Systemgrenze nach DIN 13789
Antworten: 10
Zugriffe: 14798

Halloa, diese Daten kann man doch im Programm in der jeweiligen Variante andern! Einfach im Reiter Gebäude auf u-Werte gehen und da ist das dann änderbar! Ist in der jewieligen Variante möglich! Und ein Hinweis in der Beschreibung der Variante ist auch empfehlenswert! Und gleich noch was, wie ist da...