Die Suche ergab 25 Treffer

von Tillman
2010-07-07 10:57:09
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Schutzhütte für Waldkindergarten
Antworten: 1
Zugriffe: 3942

Re: Schutzhütte für Waldkindergarten

Hallo, spontan fällt mir da ein (alle wirtschaftlichen Aspekte außenvor): -Luftwärmepumpe (jede Art von Kollektor in der Erde fällt bei dem Umfeld wohl aus) -die neuerdings zulässige Verrechnung von Photovoltaikstrom (falls der Wald nicht gerade nach Süden davor steht...) mit einer hochgedämmten Hül...
von Tillman
2010-06-01 14:21:18
Forum: Energieberater-Forum
Thema: SIA-Wärmebrückenkatalog DIN-Konform?
Antworten: 1
Zugriffe: 3742

Antwort des dena-Bilanzierungs-Team

Folgende Anwort habe ich soeben von der neu eingerichteten Expertengruppe der dena erhalten: "bei der Erstellung eines genauen Wärmebrückennachweises bzw. eines Gleichwertigkeitsnachweise können Sie auf Wärmebrückenkataloge zurückgreifen. Dabei genügt es das konstruktive Grundprinzip und die wärmedä...
von Tillman
2010-05-10 11:02:33
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Aufwandszahl Pelletheizungen
Antworten: 2
Zugriffe: 5197

Re: Aufwandszahl Pelletheizungen

Hallo Jürgen, mein Tip: Biomasse immer in der Kategorie "Standartkessel" eingeben, und dann realistische Kenndaten eingeben. Das geht eben in der Kategorie Biomasse überhaupt nicht. Bisher habe ich hier die Mindestwerte, die das BAFA im Rahmen des MAP gefordert hat eingegeben, mit dem Hinweis, das b...
von Tillman
2010-05-04 11:10:56
Forum: Energieberater-Forum
Thema: SIA-Wärmebrückenkatalog DIN-Konform?
Antworten: 1
Zugriffe: 3742

SIA-Wärmebrückenkatalog DIN-Konform?

Hallo zusammen, mich beschäftigt in letzter Zeit vermehrt das Thema detaillierter WB-Nachweis im Rahmen von KfW-Effizienzhaus-Projekten. Bisher habe ich mit verschiedenen Katalogen (z.B. von ARGE Mauerziegel e.V.) gearbeitet und mache auch gerade erste Schritte mit eigenen FEM-Berechnungen für einze...
von Tillman
2010-02-10 12:06:22
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Wärmepumpe 18599 Wohngebäude
Antworten: 2
Zugriffe: 4569

Re: Wärmepumpe 18599 Wohngebäude

Hallo Dax, danke für die Info, falls ich noch eine sinnvolle Eingabemöglichkeit finde, werde ich sie auch hier schildern. Die Werte von Ht des Referenzgebäudes sind 0,37 nach der alten DIN und 0,39 nach 18599. Nach aktuellem Planungsstand halte ich die 0,39 mit der neuen DIN exakt ein, bei der alten...
von Tillman
2010-02-05 15:10:13
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Wärmepumpe 18599 Wohngebäude
Antworten: 2
Zugriffe: 4569

Wärmepumpe 18599 Wohngebäude

Hallo zusammen! ich erarbeite gerade ein Sanierungskonzept für ein EFH zum EH85. Dabei hat sich rausgestellt, dass der geforderte spez. Transmissionsverlust nur bei einer Berechnung nach 18599 mit vernünftigem Aufwand zu erreichen ist (100% Ht vom Referenzgebäude, NICHT nach EnEV). Das Problem: der ...
von Tillman
2010-02-05 14:43:05
Forum: Energieberater-Forum
Thema: hinterlüftete Innenwanddämmung
Antworten: 11
Zugriffe: 14497

Re: hinterlüftete Innenwanddämmung

So, nach all den Komentaren fühle ich mich doch noch einmal veranlasst, mich zu äußern. Danke für die vielen Beiträge. Eines hätte ich vieleicht im Vorfeld klarer darstellen sollen: Es war von Anfang an klar, dass dieser Aufbau rausfliegen muss, nicht nur wegen der Bauphysik, sondern auch weil wir h...
von Tillman
2010-01-07 18:58:43
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Kopie von (4701, 4108)-Projekt als 18599 Projekt
Antworten: 2
Zugriffe: 4769

Re: Kopie von (4701, 4108)-Projekt als 18599 Projekt

Super, danke.Dann muss man es sich bloß vorher überlegen und andersrum anfangen...
von Tillman
2010-01-05 13:40:34
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Kopie von (4701, 4108)-Projekt als 18599 Projekt
Antworten: 2
Zugriffe: 4769

Kopie von (4701, 4108)-Projekt als 18599 Projekt

Hallo zusammen, ich habe schon gleich die nächste Frage: Ein Wohngebäude soll zum KfW-Effizienzhaus saniert werden. Der Energieträger steht noch nicht fest. In der Fachpresse ist ja recht unterschiedliches zu lesen, mit welchem Berechnungsverfahren die Grenzwerte einfacher erreicht werden können. Un...
von Tillman
2010-01-05 13:25:16
Forum: Energieberater-Forum
Thema: hinterlüftete Innenwanddämmung
Antworten: 11
Zugriffe: 14497

Re: hinterlüftete Innenwanddämmung

Hallo Gebpb, danke für den Schimmelhinweis. Warme Luft auf kalter Wand, da hilft die Zirkulation wahrscheinlich wirklich wenig. Trotzdem sollte ich das Ganze für den Ist-Zustand doch zumindest einigermaßen sinnvoll eingeben, um ein aussagekräftiges Modell für die Sanierungsvarianten zu bekommen. Ode...
von Tillman
2010-01-04 13:19:58
Forum: Energieberater-Forum
Thema: hinterlüftete Innenwanddämmung
Antworten: 11
Zugriffe: 14497

hinterlüftete Innenwanddämmung

Hallo und ein frohes neues Jahr zusammen! ich grüble gerade über der korrekten Eingabe einer etwas eigenwilligen Konstruktion, die ein Beratungskunde von mir in Eigenregie kreiert hat: Er hat die Kellerwände von innen mit verputztem Polystyrol auf einer Holzständekonstruktion gedämmt. Aus Angst vor ...
von Tillman
2009-10-15 19:10:55
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Ausweisausdruck EnEV 2009
Antworten: 2
Zugriffe: 4756

Ausweisausdruck EnEV 2009

Hallo zusammen, wollte gerade meinen ersten Ausweis nach EnEV 2009 ausdrucken (Wohngebäude, En.ber.Professional). Ich bekomme eine Warnung, dass es sich nur um ein Muster handelt, da die Primärenergiefaktoren nicht stimmen. Habe ich da ein Update verpasst? Ist der Ausweis korrekt wenn ich den Primär...
von Tillman
2009-03-18 15:51:59
Forum: Energieberater-Forum
Thema: kleiner Gewerbeanteil = immer 18599?
Antworten: 2
Zugriffe: 4156

Re: kleiner Gewerbeanteil = immer 18599?

Super, danke! Das sind sicher weniger als 10%...
von Tillman
2009-03-18 12:37:29
Forum: Energieberater-Forum
Thema: kleiner Gewerbeanteil = immer 18599?
Antworten: 2
Zugriffe: 4156

kleiner Gewerbeanteil = immer 18599?

Hallo zusammen, Gestern hat mich ein potentieller Kunde gefragt, ob ich für ihn die Berechnungen für den KfW-Antrag zum Effizienzhaus -100 machen würde. In dem Gebäude befinden sich 17 Wohneinheiten, aber statt der 18. WE befindet sich im EG eine Fahrschule. Heißt das zwingend Berechnung als NiWo-Ge...
von Tillman
2009-02-20 16:16:20
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Kellerabgang zur Hüllfläche?
Antworten: 13
Zugriffe: 22669

Nicht schön, aber ein Weg

Zur Zulässigkeit der detaillierten Erfassung: Ok, danke bin beruhigt... nächstes mal überlege ich vorher selbst noch ein B :wink: isschen zur Möglichkeit die Vereinfachung entsprechend Verordnung im Energieberater nachzubilden: Da bleibt letzten Endes nur die Manipulation des U-Wertes bestehender Ba...