Die Suche ergab 72 Treffer
- 2012-11-21 12:59:09
- Forum: Nicht-Wohngebäude
- Thema: Erweiterung über 50m² mit alter Heizung
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4580
Re: Erweiterung über 50m² mit alter Heizung
Hallo Christian Janosch, diesen Button gibt es bei der Berechnung nach DIN V 18599 nicht. Die Option (bestehende Heizung auf das Referenzgebäude übertragen) bezieht sich ja nicht unmittelbar auf die EnEV, sondern auf die Auslegung XIV-3 des DiBT. Diese bezieht sich auf auf §9 der EnEV und somit auf ...
- 2012-11-21 12:41:54
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Primärenergiefaktor bei Nahwärme
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6759
Re: Primärenergiefaktor bei Nahwärme
Hallo daxator, Sie haben geschrieben "Die Anlage ist fossil Gas, somit ist für den Anteil Gas auch fp Gas anzunehmen." Das ist nicht richtig, da der fp für Gas 1,1 beträgt. Der anzusetzende fp für Nahwärme beträgt 1,3. Deswegen auch das LEIDER, da eine Versorgung über eine Heizzentale i.d.R. sinnvol...
- 2012-11-19 11:10:50
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Anbau Erweiterung >50m2
- Antworten: 4
- Zugriffe: 7665
Re: Anbau Erweiterung >50m2
Hallo daxator,
so kompliziert ist der Nachweis nicht. Auf der Ergebnisseite gibt es nach Betätigen des Buttons ENEV die Möglichkeit das Feld ANBAU/AUSBAU > 50m²+ keine neue Heizung...
-- Ist nicht sehr umständlich
so kompliziert ist der Nachweis nicht. Auf der Ergebnisseite gibt es nach Betätigen des Buttons ENEV die Möglichkeit das Feld ANBAU/AUSBAU > 50m²+ keine neue Heizung...
-- Ist nicht sehr umständlich
- 2012-11-19 11:02:03
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Primärenergiefaktor bei Nahwärme
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6759
Re: Primärenergiefaktor bei Nahwärme
Hallo daxator,
ist es nicht eher so, dass die Heizzentrale die fünf Gebäude mit Nahwärme versorgt und LEIDER der entsprechende fp verwendet werden muss? Oder gibt es hierzu EnEV-Auslegungen, die an mir vorbeigegangen sind?
ist es nicht eher so, dass die Heizzentrale die fünf Gebäude mit Nahwärme versorgt und LEIDER der entsprechende fp verwendet werden muss? Oder gibt es hierzu EnEV-Auslegungen, die an mir vorbeigegangen sind?
- 2012-11-14 12:11:29
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Energieberater/Energieausweis
- Antworten: 7
- Zugriffe: 10276
Re: Energieberater/Energieausweis
Hallo Pepo, veruch mal unter der Adresse http://www.zukunft-haus.info/de/planer-handwerker/informationsportal-gebaeudebilanzierung/persoenlicher-login-bereich/kontaktformular.html eine Antwort zu erhalten. Dort werden Fragen zur EnEV beantwortet, und die Frage der Ausstellungsberechtigung gehört m. ...
- 2012-11-13 16:35:47
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Energieberater/Energieausweis
- Antworten: 7
- Zugriffe: 10276
Re: Energieberater/Energieausweis
Hallo Pepo, seriöse Energieberatung betreibt man nicht nebenbei. Vielleicht meinst Du aber nebenberuflich. Ich denke nicht, dass Du ein Seminar belegen solltest, vielmehr ist es so, dass Du eine fundierte Weiterbildung absolvieren musst - zumindest um Energieausweise ausstellen zu dürfen. Über den I...
- 2012-10-23 12:53:05
- Forum: Nicht-Wohngebäude
- Thema: Berichtausgabe
- Antworten: 10
- Zugriffe: 36273
Re: Berichtausgabe
Hallo Jürgen, ich bin auch der Meinung, dass die U-Wert-Berechnungen sowohl in Beratungsberichte als auch in die 18599-Berechnungsunterlagen gehören. Bisher helfe ich mir so: Auf der Projektseite PROJEKT KOPIEREN / VARIANTE ANLEGEN NEUES EIGENSTÄNDIGES PROJEKT wählen RECHENVERFAHREN ÄNDERN IN 4108 /...
- 2012-09-24 12:16:25
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Hüllverluste und Lüftung mit WRG
- Antworten: 4
- Zugriffe: 5478
Re: Hüllverluste und Lüftung mit WRG
Hallo, 0.375 W/(m2•K) ist der Transmissionswärmeverlust (H’T) des Deinem Gebäude entsprechenden Referenzgebäudes. 0.45 W/(m2•K) ist der EnEV-Höchstwert für Dein offenbar als einseitig angebaut definiertes Gebäude. Für ein KfW40-Haus ist eine WB-Berechnung durchaus sinnvoll bis notwendig, ohne Softwa...
- 2012-09-11 10:27:34
- Forum: Nicht-Wohngebäude
- Thema: Energieausweis nach §16 EnEV
- Antworten: 2
- Zugriffe: 3902
Re: Energieausweis nach §16 EnEV
Hallo T. H., falls Du es noch nicht herausgefunden hast: Auf der Ergebnisseite rechts den Button AUSWÄHLEN betätigen; im dem dann neu geöffneten Fenster den Reiter DIN 18599 auswählen; EnEV-Energieausweis anklicken und mit AUSDRUCK AUSWÄHLEN bestätigen (oder Doppelklick aus EnEV-Energieausweis); übe...
- 2012-08-23 11:24:19
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Heizungaustausch als Einzelmaßnahme+Zuschuss
- Antworten: 6
- Zugriffe: 6785
Re: Heizungaustausch als Einzelmaßnahme+Zuschuss
Hallo energy-conseil, gar nichts musst Du berechnen und bilanzieren. Und wie Michael Ring schrieb, welchen Einfluss auf die Bauphysik und die Haustechnik erwartest Du, erkennen zu können? Energieberatung besteht nicht nur aus Berechnungen, sondern auch aus Erfahrungen und Einschätzungen. Genau das i...
- 2012-08-22 10:15:41
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Neue BAFA-Mindestanforderungen
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6171
Re: Neue BAFA-Mindestanforderungen
Hallo 3G, wenn in der BAFA-Richtlinie bzw. der Checkliste steht, dass ein Effizienzhausniveau berechnet werden soll, dann würde ich das auch machen, da Du sonst wahrscheinlich keinen Zuschuss vom BAFA erhältst. Das Effizienzhausniveau berechnet sich immer am EnEV-Neubau-Niveau (100% = Neubau) und ni...
- 2012-08-20 11:54:07
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Neue BAFA-Mindestanforderungen
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6171
Re: Neue BAFA-Mindestanforderungen
Hallo 3G, m.E. ist mit der 100%-Angabe gemeint, dass nicht die 140%-Regel der EnEV für Bestandsgebäude angewendet werden darf, sondern die EnEV-Neubauanforderungen gelten (so wie es auch in der KfW-Richtlinie steht). Wenn Dein zu modernisierendes Gebäude um >50m² Wohnfläche erweitert wird, solltest ...
- 2012-07-24 14:29:29
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Wärmeübergangswiderstand
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3281
Wärmeübergangswiderstand
Hallo, wo steht eigentlich, dass der aüßere Wärmeübergangswiderstand bei erdreichberührenden Bauteilen mit 0,00 m2*K/W anzusetzen ist? In der EnEV 2007 stand es, in der EnEv 2009 nicht. Wo steht außerdem, dass der aüßere Wärmeübergangswiderstand bei Bauteilen gegen unbeheizt dem inneren Wärmeübergan...
- 2012-06-16 16:17:54
- Forum: Wohngebäude
- Thema: KfW Plausibilitätscheck ---zum Verzweifeln
- Antworten: 10
- Zugriffe: 13786
Re: KfW Plausibilitätscheck ---zum Verzweifeln
aber klar: HT = (SUMME (Fxi * Ui * Ai) + WB-Faktor * A) / A (Das Summensymbol kann ich hier nicht eingeben) d.h.: Bauteilfläche Wand * U-Wert Wand * Korrekturfaktor Wand (=Reduktionsfaktor = Fx-Faktor) + Fensterfläche * Uw Fenster * Korrekturfaktor Fenster + (etc. für alle Bauteile) + Wärmebrückenfa...
- 2012-06-15 11:42:18
- Forum: Wohngebäude
- Thema: KfW Plausibilitätscheck ---zum Verzweifeln
- Antworten: 10
- Zugriffe: 13786
Re: KfW Plausibilitätscheck ---zum Verzweifeln
Hallo Hopla, ist das Problem schon gelöst? Ihr solltet den HT-Wert mal "zu Fuß" rechnen, erfahrungsgemäß stößt man dabei auf mögliche Fehlerquellen. Das dauert bei einem überschaubaren Wohnhaus nicht lange. (Ich hoffe, die Vorgehensweise ist bekannt.) Habt Ihr mit dem Berechnungsprogramm eine Varian...