Die Suche ergab 97 Treffer
- 2015-03-10 11:44:10
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Leitungslängen abweichend von DIN18599 anpassen
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3292
Leitungslängen abweichend von DIN18599 anpassen
Wenn die vorgeschlagenen Leitungslängen in der DIN 18599-Berechnung annähernd korrekt angezeigt werden sollen, muß man bspw.bei Einstöckigem Reihenhaus mit 60m² Grundfläche, Nutzfläche 120m² und 100m² Wohnfläche, verteilt über EG,DG1 und DG2 (zwei beheizte Dachgeschosse) entgegen der Grundeingabe 1 ...
- 2015-03-02 11:29:43
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Heizungs-Mitversorgung neben stehendes Reihenmittelhaus
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3258
Re: Heizungs-Mitversorgung neben stehendes Reihenmittelhaus
Hab's nochmal genau nachgerechnet: Anbindung über FW und Korrektur des PE-Faktors, Anpassung der Leitungslängen, Herausnahme der zweiten Pumpe(zweiter Strang von Haus A für Haus B liegt parallel und wird von gemeinsamer Pumpe mit versorgt!) ergibt trotzdem doppelt so hohe Heizungs-Wärmeverluste wie ...
- 2015-03-02 09:39:20
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Dämmen der obersten Geschossdecke
- Antworten: 6
- Zugriffe: 8174
Re: Dämmen der obersten Geschossdecke
Der Vorschrift genüge zu tun ist noch lange nicht "der Weisheit letzter Schluß! Eine Komlettdämmung ist zwar teurer, aber hat auch einen erheblichen Vorteil: Keine Wärmebrücken- wie wollen Sie die Übergänge an der Kehlbalkendecke und an den Innnenwandübergängen zum Dach luftdicht/dampfdicht bekommen...
- 2015-03-02 09:22:07
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Leistung des Wärmeerzeugers
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4764
Re: Leistung des Wärmeerzeugers
Hallo dirlog, gute Frage;ich habe bisher immer, wenn verfügbar durch Auswahl der genauen Gerätebezeichnung(auswahl aus Katalog ankreuzen und auswählen) automatisch die Nennleistung des installierten Geräts eingegeben in der Annahme, daß dann die tatsächlichen Strahlungs- und Stillstandsverluste durc...
- 2015-02-28 23:56:38
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Heizungs-Mitversorgung neben stehendes Reihenmittelhaus
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3258
Heizungs-Mitversorgung neben stehendes Reihenmittelhaus
Für Dreierblock (Geb A,B,C) wird Geb B von der Brennwertheizung von Geb A über separaten Strang mit versorgt. Habe mal gelesen, daß man dies über "Nah/Fernwärme" machen kann wie bei einem Anbau, der von der bestehenden Heizung mit versorgt wird. Hotte wirft für das über FW versorgte Gebäude eine Auf...
- 2015-02-28 19:51:14
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: "Fallen" im Energieberater
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4469
Re: "Fallen" im Energieberater
Hallo Ernst.Energie, Vielen Dank, daß Sie meine Ursprungsmeinung bestätigt haben-der Kunde war halt der Meinung, daß ein solcher Bau nichts andere wäre als ein Mehrfamilienhaus(ein Eigentümer, eine Adresse, gleich große Wohneinheiten) zumal eine gemeinsame Heizung für Haus A+B existiert! Da kommt ma...
- 2015-02-27 14:14:30
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: "Fallen" im Energieberater
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4469
"Fallen" im Energieberater
Für eine Reihenhauszeile von 3 zusammenhängenden Einheiten soll Energieausweis erstellt werden. Gebäude soll jedoch nach anfänglich vereinfachter Eingabe mit den Gesamtmaßen in zwei Bereiche(A+B,gemeinsame Heizung) sowie C (separate Heizung) aufgeteilt werden. Also zwei neue detaillierte Berechnunge...
- 2015-02-19 12:49:54
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Energieausweise für Reihenhäuser
- Antworten: 3
- Zugriffe: 20433
Energieausweise für Reihenhäuser
Für Dreierblock(drei Reihenhäuser) sollen zum Zweck des Verkaufs ein oder mehrere Energieausweise ausgestellt werden; ein Eigentümer, ein ungeteiltes Grundstück; das linke und das mittlere Gebäude werden durch eine gemeinsame Gasheizung über zwei separate Stränge, das rechte durch eine komplett sepa...
- 2015-01-20 12:07:43
- Forum: Wohngebäude
- Thema: BAFA-Bericht weltfremd???
- Antworten: 4
- Zugriffe: 5807
Re: BAFA-Bericht weltfremd???
Die BAFA ist anscheinend langsam "aufgewacht"!
Siehe neue Kriterien und Förderkonditionen für BAFA-Bericht an 01.01.2015!
MfG heizerhermann
Siehe neue Kriterien und Förderkonditionen für BAFA-Bericht an 01.01.2015!
MfG heizerhermann
- 2015-01-20 11:14:58
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Dezentrale Heizung Nachtspeicheröfen in Kombination mit Kach
- Antworten: 0
- Zugriffe: 2952
Dezentrale Heizung Nachtspeicheröfen in Kombination mit Kach
Dezentrale installierte Nachtspeicheröfen (Einzelöfen Nachtspeicher, Holz-beheizter Kachelofen vorhanden) müssen wohl in ihrer Summe bei Ihrer Bewertung mit dem jeweiligen beheizten Flächenanteil an der Gesamt-Nutzfläche angesetzt werden. Kann daneben ein fest installierter Kachelofen, der Küche, Wo...
- 2014-12-20 12:19:06
- Forum: Wohngebäude
- Thema: Wintergarten-Schrägdach
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3739
Wintergarten-Schrägdach
Kann ein großfächiges,voll verglastes WG-Schrägdach sowohl als Dachfläche als auch als Fenster mit vorhandenem Neigungswinkel eingegeben werden?
MfG heizerhermann
MfG heizerhermann
- 2014-12-06 10:26:33
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Wärmebrücken umlaufender Beton-Decknkranz
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3221
Wärmebrücken umlaufender Beton-Decknkranz
Die zweischaligen Außenwände,bestehend aus 24cm HLZ-Tragwand+Innenputz,5cm Mineralfaserdämmung,4cm Luftspalt und 5cm Verblendklinker werden durch die aussenbündig durchbetonierte 20cm dicke Deckenplatte(Auflager für Klinker-Vorsatzschale) geschoßweise unterteilt. Ich denke, daß man die Wände entspre...
- 2014-12-03 19:32:09
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Sanierungsvarianten
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4462
Re: Sanierungsvarianten
Hallo Ottu , vielen Dank, ich werd*s probieren, wenn mein EB Plus 18599 wieder funktioniert.
Der hat heute so um 16:00 seltsamerweise auf beiden unabhängigen PCs seinen Geist aufgegeben- angeblich Index-Fehler?
MfG Heizerhermann
Der hat heute so um 16:00 seltsamerweise auf beiden unabhängigen PCs seinen Geist aufgegeben- angeblich Index-Fehler?
MfG Heizerhermann
- 2014-12-03 09:45:10
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Sanierungsvarianten
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4462
Sanierungsvarianten
Es wäre nützlich, wenn man bei Varianten Bauteile wie Gauben entfernen oder hinzufügen könnte, um schnell die Verbesserung/Verschlechterung hinsichtlich eines KFW-Nachweises sehen zu können. Habe Projekt, für dessen Ausführung mit Gaube und Dachanhebung die Baugenehmigung zwar erteilt wurde, ein Nac...
- 2014-11-25 11:44:04
- Forum: Energieberater-Forum
- Thema: Energiebedarfsausweis stillgelegtes Hallenbad, abgschaltetes
- Antworten: 0
- Zugriffe: 2917
Energiebedarfsausweis stillgelegtes Hallenbad, abgschaltetes
Für größeres Wohngebäude soll zum Verkauf ein Energiebdarfsausweis ausgestellt werden. Kann ein entleertes Hallenbad als weiterhin beheizten Bereich(z.Bsp. Nutzung als Fitnesraum)bewertet und das abgeschaltete BHKW samt seines Pufferspeichers(status quo) ignoriert werden, so daß anlagenseitig noch z...