Die Suche ergab 101 Treffer

von gebpb
2009-03-08 11:09:11
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Wie groß darf ein GEbäude sein für 1 EA?
Antworten: 5
Zugriffe: 5556

Re: Wie groß darf ein GEbäude sein für 1 EA?

Hallo Jürgen,
denke mal, dass das Haus eine HI hat und dann per Zähler getrennt wird, ergo ein Ausweis!
Sollte aber jede WE eine eigene HI haben, dann würde ich es trennen.
Grüße
Peter
von gebpb
2009-02-27 00:18:51
Forum: Energieberater-Forum
Thema: teilweise vorgehängte Fassade
Antworten: 2
Zugriffe: 3211

Re: teilweise vorgehängte Fassade

Hallo Martin, also in der EnEV ist so geregelt, dass das Bauteil welches bearbeitet wird nach den Vorgaben gedämmt werden muss, wenn die Fläche größer als 20% ist. Ist das Haus Massiv oder in Ständerbauweise? Davon hängt alles ab. Bei Ständerbauweise ist der Giebel ein eigenständiges Bauteil, bei Ma...
von gebpb
2009-02-21 17:51:05
Forum: Wohngebäude
Thema: Dezentrale Wärmeerzeuger
Antworten: 3
Zugriffe: 5113

Re: Dezentrale Wärmeerzeuger

Hallo Sascha,

kann mich Tillmann nur anschließen, genau so steht das in der EnEV!
Grüße
Peter
von gebpb
2009-02-17 22:30:35
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Verbrauchsausweis - Modernisierungsvorschlag Pflicht ?
Antworten: 4
Zugriffe: 4744

Re: Verbrauchsausweis - Modernisierungsvorschlag Pflicht ?

Hallo,
also mal ehrlich, das sind doch nur halbe Sachen! Wenn ein anderer Kollege das in die Hände bekommt und dann auch noch drüber schauen soll, dann kann er ja nicht anders als über deinen Bericht etwas zu sagen. Grüße gebpb
von gebpb
2009-02-16 22:43:21
Forum: Wohngebäude
Thema: EneV-Nachweis vs. Energieberatung - Heizkörper im Keller
Antworten: 4
Zugriffe: 6665

Re: EneV-Nachweis vs. Energieberatung - Heizkörper im Keller

hallo, also ich würde da keine halbe Sachen mach, Fördermittel können zurück gefordert werden, ebenso kann der Auftraggeber Regress von dir fordern, was ist wenn das Objekt verkauft wird und ein anderer schaut über die BERECHNUNGEN von dir? Also gut überlegen, bevor man solche Gefälligkeiten macht! ...
von gebpb
2009-01-11 10:21:55
Forum: Wohngebäude
Thema: Fußbodenaufbau bei fußbodenheizung
Antworten: 2
Zugriffe: 4646

Re: Fußbodenaufbau bei fußbodenheizung

Hallo,
also 100 mm reine Dämmung ist für diese Zeit nicht üblich gewesen!
also wir haben zu dieser Zeit 100 mm Gesamtaufbau gehabt, z. T. auch 110 mm! Von FFB nach unten folgender Aufbau, 10 mm Belag, 50 bis 55 mm ES, 35 od. 45 mm Dämmung WLG 040. Hoffe ich konnte helfen. Grüße Peter
von gebpb
2009-01-09 23:12:47
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Klimafaktoren für Verbrauchsausweis
Antworten: 3
Zugriffe: 4063

Re: Klimafaktoren für Verbrauchsausweis

Hallo Ferru, also diese Thema hatten wir in der Schule auch, hierzu haben die Dozenten folgendes geäussert, das Programm rechnet mit dem Ort Kassel als Referenzort. Hat man aber die Daten vom Bauort und macht sich die Arbeit, dann kommt natürlich ein anderes Ergebnis zu Tage, besser oder schlechter,...
von gebpb
2009-01-09 22:58:10
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Wärmeerzeuger, die nach DIN V 4701-10 nicht berechenbar sind
Antworten: 1
Zugriffe: 2594

Re: Wärmeerzeuger, die nach DIN V 4701-10 nicht berechenbar sind

hallo Willi,

also ich hatte ein Haus mit einem Gasofen im KG welcher über Lüftungskanäle im Haus die Wärme verteilt hat. Dafür gibt es keine Berechnungsgrundlagen, musste mir was zusammenstricken.
Bei Hottgenroth wurde mir das auch so bestätigt. Hoffe ich konnte ein wenig helfen. Grüße Peter
von gebpb
2008-12-13 22:55:53
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Abgehängte Decke
Antworten: 3
Zugriffe: 4748

Re: Abgehängte Decke

Hallo Matze,

da die abgehängte Decke keinerlei Dämmwirkung hat und mit Sicherheit nicht Luftdicht ist, würde ich die Betondecke annehmen. Grüße Peter
von gebpb
2008-11-30 12:17:54
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Tauwasser
Antworten: 4
Zugriffe: 4456

Re: Tauwasser

Hallo,
Ergänzung,
wenn du die OSB als Dampfbremse nimmst, dann wird das Programm diese nicht so sehen, da könnte man den müh Wert verändern, damit es gerechnet wir.
Grüße
Peter
von gebpb
2008-11-30 12:14:11
Forum: Energieberater-Forum
Thema: Tauwasser
Antworten: 4
Zugriffe: 4456

Re: Tauwasser

Hallo,
wenn ich deinen Aufbau lese, dann fällt mir auf, dass du keine Dampfbremse beschreibst! Diese gehört auf die Warmseite!
Grüße
Peter