Gasbetriebene Absorptions-Luft-Wasser-Wärmepumpe


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
energienick
Beiträge: 4
Registriert: 2007-08-14 17:58:06

Gasbetriebene Absorptions-Luft-Wasser-Wärmepumpe

Beitrag von energienick » 2008-07-25 10:30:57

Guten Tag

Ich möchte bei der Anlagentechnik eine gasbetriebene Absorptions-Luft-Wasser-Wärmepumpe eingeben und erhalte nur ein Angebot über strombetriebene Wärmepumpen. Hat jemand Erfahrung mit der Berechnung von gasbetriebenen Wärmepumpen und deren Erfassung im Energieberater-Professional?

MfG
Gruß
energienick

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: Gasbetriebene Absorptions-Luft-Wasser-Wärmepumpe

Beitrag von daxator » 2008-07-25 21:29:59

Hallo,
der Energieberater ist nicht schuld.
Die beschriebene Anlage kann nach der DIN 4701-10 nicht berechnet werden.
Daher gilt: Enev Nachweis von 0,76 Ht! Und die Technik bleibt aussen vor.
Gruss Dax
Zuletzt geändert von daxator am 2008-07-28 16:19:32, insgesamt 1-mal geändert.

energienick
Beiträge: 4
Registriert: 2007-08-14 17:58:06

Re: Gasbetriebene Absorptions-Luft-Wasser-Wärmepumpe

Beitrag von energienick » 2008-07-28 15:42:39

Hallo Dax,

danke für die schnelle Antwort.

Die 4701-12 berücksichtigt nur Bestandanlagen bis 1994. Alle neueren Bestandsanlagen sind in der 4701-10 behandelt. Wärmepumoen gibt es hier nur strombetrieben.

Die gasbetriebene Wärmepumpe, die bei meinem Kunden zum Einsatz kommen soll, hat einen auf den Gasverbrauch bezogenen Wirkungsgrad von 144%.

Ich hatte versucht, ersatzweise einen Gasbrennwertkessel mit einem Wirkungsgrad von 144% im Energieberater einzugeben. Der EB läßt jedoch nur Wikungsgrade bis 110% zu.

Alternativ könnte ich doch auch den Gaspreis um 44% reduzieren und damit einen Gasbrennwertkessel betreiben. Selbstverständlich müsste die elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe von 0,9kW auch hier eingesetzt werden.

Wäre diese Vorgehensweise ein brauchbarer Ansatz, um zumindest die Wirtschaftlichkeit einer solchen gasbetriebenen Wärmepumpe zu ermitteln?

Gruß energienick
Gruß
energienick

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: Gasbetriebene Absorptions-Luft-Wasser-Wärmepumpe

Beitrag von daxator » 2008-07-28 17:15:33

Simulation für Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Grobe Näherung, nicht für Nachweise zulässig

"Die gasbetriebene Wärmepumpe, die bei meinem Kunden zum Einsatz kommen soll, hat einen auf den Gasverbrauch bezogenen Wirkungsgrad von 144%."

Die Frage ist, bei welcher Lufttemperatur? (vorgewärmt ?) und bei welcher Vorlauftemperatur.(FB-Heizung, Radiatoren?)
Ich würde eine Wärmepumpe Luft Wasser eingeben und bei Brennstoff: Strom Sondertarif eingeben.
In den Brennstoffdaten dann bei diesem Strom den Gaspreis eingeben.(Option: Nur für dieses Projekt)
Der Hersteller muss mindestens eine Leistungszahl angeben. (bezogen auf die Endenergie)
Die muss auch eingegeben werden. Näherungsweise wäre das dann 1,44 !
Besonders effizient ist das aber nicht!

Gruss Dax

energienick
Beiträge: 4
Registriert: 2007-08-14 17:58:06

Re: Gasbetriebene Absorptions-Luft-Wasser-Wärmepumpe

Beitrag von energienick » 2008-07-28 18:19:57

Der Hersteller (habe mit ihm gesprochen) gibt für seine Wärmepumpe keine Leistungszahlen an, sondern lediglich den auf den Gasverbrauch bezogenen Wirkungsgrad (EN 12309-2). Dieser geht von 1,01 bis 1,56 für Lufttemperaturen von -20°C bis +20°C bei einer Wasservorlauftemperatur von 50°C (nötig für sanierten Bestand).

Die Effizienz ergibt sich aus dem primärenergetischen Vorteil vom Gas als Antriebsenergie.

Gruß energienick

P.S. Habe vom Hersteller erfahren, dass er in Kürze im Hause ETU ein Gespräch zwecks Aufnahme von gasbetriebenen Wärmepumpen in den EB führt.

Antworten