realer Verbrauch / berechneter Bedarf 71% mehr

Beitrag von Hermann Blüm » 2008-08-05 16:43:06

Hallo Forum,

bei der Eingabe eines 2-Fam. Hauses, Baujahr 1932, ist der reale Verbrauch sehr viel kleiner als der errechnete Bedarf.
Nun habe ich versucht, den Bedarf an den Verbrauch anzupassen.

- Als erste Maßnahme habe ich das Treppenhaus aus der Hüllfläche herausgenommen.
- Volumen wurde angepasst.
- U-Werte wurden soweit verringert, wie es sehr optimistisch sein könnte.

Die Anpassung gelingt, mit halbwegs realistischem Nutzerverhalten und der Verbesserung der u-Werte, nur soweit, dass der Bedarf 71% über dem Verbrauch liegt.

Wenn ich weiter "verbessere", verlasse ich den Bereich, den ich noch erklären kann.

Was könnte ich noch tun, um eine bessere Übereinstimmung zu erhalten?

Danke für Eure Antworten.

Gruß Hermann.

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: realer Verbrauch / berechneter Bedarf 71% mehr

Beitrag von daxator » 2008-08-05 21:38:56

Welche Haustechnik haben Sie denn ?
Lüftungsverluste? Wie hoch sind die denn?
Gruss dax

Hermann Blüm
Beiträge: 6
Registriert: 2006-09-27 12:17:16

Re: realer Verbrauch / berechneter Bedarf 71% mehr

Beitrag von Hermann Blüm » 2008-08-06 09:39:17

Hallo daxator,

die u-Werte habe ich noch etwas weiter nach unten angepasst und das Nutzerverhalten auf"sparsam" eingestellt.
Nun habe ich noch eine Differenz von 52%.

- Die Haustechnik besteht aus: 1987-1994 Gebläsekessel Brennertausch - Heizöl EL,70°C/55°C, WW über Heizung mit Zirkulation, alles mäßig gedämmt.
- Verluste durch Heizung mit WW: 27637 kWh
- Lüftungsverluste: 6770 kWh; Luftwechsel auf 0,6 1/h
- A/Ve: 0,59


Gruß Hermann

lupita
Beiträge: 12
Registriert: 2007-12-28 15:12:18

Re: realer Verbrauch / berechneter Bedarf 71% mehr

Beitrag von lupita » 2008-08-11 19:26:26

Hallo Hermann,

ich fürchte, das Problem ist derzeit fast die Regel.

Ich hätte das Treppenhaus auf keinen Fall aus der Hüllfläche herausgenommen, da du dann ja auch die Treppenhauswände anstatt der Fassade dämmen müsstest.

Ich handhabe dass so, dass ich das Nutzerverhalten unter "Parameter" im Energieberater soweit wie möglich anpasse und - wie du auch schon beschrieben hast - die bestmöglichen u-Werte annehme.

Sollte dann noch eine Differenz bleiben, belasse ich es dabei.

Hermann Blüm
Beiträge: 6
Registriert: 2006-09-27 12:17:16

Re: realer Verbrauch / berechneter Bedarf 71% mehr

Beitrag von Hermann Blüm » 2008-08-13 15:09:23

Hallo Lupita,

danke für Deine Antwort.

Solch große Differenzen (bis 71%) sind eigentlich bei mir recht ungewöhnlich.

Ich habe die Differenz auch so belassen, weil ich mir bei den berechneten u-Werten, den Anlagenteilen und den eingegebenen Flächen sicher bin.

Es kann dann also nur am Nutzerverhalten liegen.

Viele Grüße

Hermann

lupita
Beiträge: 12
Registriert: 2007-12-28 15:12:18

Re: realer Verbrauch / berechneter Bedarf 71% mehr

Beitrag von lupita » 2008-08-13 15:29:25

Hallo Hermann,

71% ist viel - aber auch bei mir schon vorgekommen. Ich weise dann auf das Schema im Energiepass (Vergleichswerte Seite 2) hin, das mit meiner Berechnung übereinstimmt.

Durchschnittswerte zum Verbrauch habe ich auch hier http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload ... ov2007.pdf auf Seite 14 gefunden.

Grüße Bettina