und noch ne wichtige Frage für mich
Ein Produktionsgebäude das von der Nutzung her alles zu Nr 22 Werkstatt, Montage, Fertigung zählt hat 4 verschiedene Luftwechselzonen (LW 2; LW 4; LW 8 und LW 12 fach) die aber von nur 2 RLTs versorgt werden - Wie würdet ihr Ihr zonieren?
1 Standpunkt wäre - um das Gebäude vergleichbar zu machen, setze ich nur den in den Nutzungsbedinugen für Werkstatt vorhandenen Luftwechsel für alle Bereiche an - und mache nur 1 Zone Werkstatt mit gemitteltem Luftwechsel
2 Standpunkt
Also der LW bestimmt den Volumenstrom - den gebe ich auch in der Lüftungsanlage ein und zoniere aber nur 1 Zone - Werkstatt, die von 2 RLTs versorgt wird.
3 Möglichkeit
ich zoniere für alle Bereiche extra - Zone Werkstatt mit LW 2; Zone Werkstatt mit LW 4; Zone Werkstatt mit LW 8 .....
Was ist hier Euer Rat?
Zonierung Produktionsbereich bei unterschiedl. Luftwechseln
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Zonierung Produktionsbereich bei unterschiedl. Luftwechseln
Zwingend Variante 3.