Berechnung EnEV -30% - genaue Kesseldaten zulässig?

Beitrag von lupita » 2008-10-14 13:04:11

Hallo,

für einen Kunden berechne ich gerade die Sanierung seines Wohnhuases. Ziel ist EnEV -30%.

Wenn ich nun den Kessel, der eingebaut werden soll - in diesem Fall ein Öl-Brennwert von Buderus - im Energieberater eingebe, komme ich auf einen besseren ep-Wert als beim üblicherweise hinterlegten Ölbrennwertkessel.

Ist das zulässig? Darf ich einen bestimmten Kesseltyp annehmen und für die Brechnung einsetzen? (Der wird hinterher natürlich auch eingebaut).

Grüße Bettina

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: Berechnung EnEV -30% - genaue Kesseldaten zulässig?

Beitrag von daxator » 2008-10-16 13:01:46

Hallo,
ja, das dürfen Sie.
Es ist ja gerade Sinn und Zweck des detailierten Verfahrens das zu tun.
Die Werte müsssen natürlich gesichert nach den Vorschriften ermittelt worden sein.
Dazu geben die Hersteller Datenblätter heraus, die Sie verwenden sollten.
Gruss Dax

lupita
Beiträge: 12
Registriert: 2007-12-28 15:12:18

Re: Berechnung EnEV -30% - genaue Kesseldaten zulässig?

Beitrag von lupita » 2008-10-16 13:22:54

Hallo,

vielen Dank für die Antwort :)

Grüße Bettina