Tauwasser


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
nienhaus
Beiträge: 2
Registriert: 2008-11-12 14:37:04

Tauwasser

Beitrag von nienhaus » 2008-11-12 15:38:38

Hallo, habe im Moment öfters mit Bauteilen aus Holzrahmenbau zu tun, und stoße auf viele Fragen bei der Diffusionsberechnung. Kann ich da die Vorgaben und eine beschreibung zu den Berichten rgendwoher bekommen?

Wer kann mir Helfen, bzw. wo finde ich was dazu?

MfG

Th. Nienhaus

Fender
Beiträge: 35
Registriert: 2008-05-26 18:20:31

Re: Tauwasser

Beitrag von Fender » 2008-11-13 09:48:55

Hallo,

Fachwerksanierung hinsichtlich einer Wärmedämmung ist ein heikles Thema. Da wurde schon viel "kaputtsaniert". Man muss immer bedenken, dass eine mit Feuchtigkeit (Regen) beanspruchte Fassade aus Holzfachwerk, zu einem Teil auch immer nach innen austrocknet.
In der GEB 06/07 und 08 2008 sind diesbezüglich sehr interessante Artikel des Dipl. Ing. Gänßmantel. Dort wird auch auf die entsprechenden WTA- Merkblätter verwiesen.

Viele Grüße
Fender

nienhaus
Beiträge: 2
Registriert: 2008-11-12 14:37:04

Re: Tauwasser

Beitrag von nienhaus » 2008-11-14 10:29:05

Ich meinte nicht Fachwerksanierung, sondern was ich meine ist im Neubau Holzrahmenkonsruktionen.

Ich habe bei einem Aufbau ( 12mm Gipsplatten, 12 mm OSB Platten, 160mm Mineralwolle WLG 035 - bzw. im Abstand von 62,5 cm ein 6 cm Wandstiel, außen eine 16 mm Holzfaserplatte) das Problem, das an der Holzfaserplatte immer Laut Bericht im Energieberater programm Feuchte ausfällt.

Dies ist jedoch ein gängiger Wandaufbau im Holzrahmenbau.


Außerdem bekomme ich bei einem anderen aufbau die meldng, das zuviel wasser anfällt, obwohl die Tauwassermenge 0,28 kg/m² ist und die Verunstugnsmenge 26 kg/m².

gebpb
Beiträge: 101
Registriert: 2008-10-16 22:31:46
Wohnort: Hochschwarzwald

Re: Tauwasser

Beitrag von gebpb » 2008-11-30 12:14:11

Hallo,
wenn ich deinen Aufbau lese, dann fällt mir auf, dass du keine Dampfbremse beschreibst! Diese gehört auf die Warmseite!
Grüße
Peter

gebpb
Beiträge: 101
Registriert: 2008-10-16 22:31:46
Wohnort: Hochschwarzwald

Re: Tauwasser

Beitrag von gebpb » 2008-11-30 12:17:54

Hallo,
Ergänzung,
wenn du die OSB als Dampfbremse nimmst, dann wird das Programm diese nicht so sehen, da könnte man den müh Wert verändern, damit es gerechnet wir.
Grüße
Peter

Antworten