Hallo, habe im Moment öfters mit Bauteilen aus Holzrahmenbau zu tun, und stoße auf viele Fragen bei der Diffusionsberechnung. Kann ich da die Vorgaben und eine beschreibung zu den Berichten rgendwoher bekommen?
Wer kann mir Helfen, bzw. wo finde ich was dazu?
MfG
Th. Nienhaus
Tauwasser
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Tauwasser
Hallo,
Fachwerksanierung hinsichtlich einer Wärmedämmung ist ein heikles Thema. Da wurde schon viel "kaputtsaniert". Man muss immer bedenken, dass eine mit Feuchtigkeit (Regen) beanspruchte Fassade aus Holzfachwerk, zu einem Teil auch immer nach innen austrocknet.
In der GEB 06/07 und 08 2008 sind diesbezüglich sehr interessante Artikel des Dipl. Ing. Gänßmantel. Dort wird auch auf die entsprechenden WTA- Merkblätter verwiesen.
Viele Grüße
Fender
Fachwerksanierung hinsichtlich einer Wärmedämmung ist ein heikles Thema. Da wurde schon viel "kaputtsaniert". Man muss immer bedenken, dass eine mit Feuchtigkeit (Regen) beanspruchte Fassade aus Holzfachwerk, zu einem Teil auch immer nach innen austrocknet.
In der GEB 06/07 und 08 2008 sind diesbezüglich sehr interessante Artikel des Dipl. Ing. Gänßmantel. Dort wird auch auf die entsprechenden WTA- Merkblätter verwiesen.
Viele Grüße
Fender
Re: Tauwasser
Ich meinte nicht Fachwerksanierung, sondern was ich meine ist im Neubau Holzrahmenkonsruktionen.
Ich habe bei einem Aufbau ( 12mm Gipsplatten, 12 mm OSB Platten, 160mm Mineralwolle WLG 035 - bzw. im Abstand von 62,5 cm ein 6 cm Wandstiel, außen eine 16 mm Holzfaserplatte) das Problem, das an der Holzfaserplatte immer Laut Bericht im Energieberater programm Feuchte ausfällt.
Dies ist jedoch ein gängiger Wandaufbau im Holzrahmenbau.
Außerdem bekomme ich bei einem anderen aufbau die meldng, das zuviel wasser anfällt, obwohl die Tauwassermenge 0,28 kg/m² ist und die Verunstugnsmenge 26 kg/m².
Ich habe bei einem Aufbau ( 12mm Gipsplatten, 12 mm OSB Platten, 160mm Mineralwolle WLG 035 - bzw. im Abstand von 62,5 cm ein 6 cm Wandstiel, außen eine 16 mm Holzfaserplatte) das Problem, das an der Holzfaserplatte immer Laut Bericht im Energieberater programm Feuchte ausfällt.
Dies ist jedoch ein gängiger Wandaufbau im Holzrahmenbau.
Außerdem bekomme ich bei einem anderen aufbau die meldng, das zuviel wasser anfällt, obwohl die Tauwassermenge 0,28 kg/m² ist und die Verunstugnsmenge 26 kg/m².
Re: Tauwasser
Hallo,
wenn ich deinen Aufbau lese, dann fällt mir auf, dass du keine Dampfbremse beschreibst! Diese gehört auf die Warmseite!
Grüße
Peter
wenn ich deinen Aufbau lese, dann fällt mir auf, dass du keine Dampfbremse beschreibst! Diese gehört auf die Warmseite!
Grüße
Peter
Re: Tauwasser
Hallo,
Ergänzung,
wenn du die OSB als Dampfbremse nimmst, dann wird das Programm diese nicht so sehen, da könnte man den müh Wert verändern, damit es gerechnet wir.
Grüße
Peter
Ergänzung,
wenn du die OSB als Dampfbremse nimmst, dann wird das Programm diese nicht so sehen, da könnte man den müh Wert verändern, damit es gerechnet wir.
Grüße
Peter