Berechnung U-wert Gefälledämmung


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Abau
Beiträge: 2
Registriert: 2005-04-12 12:28:56

Berechnung U-wert Gefälledämmung

Beitrag von Abau » 2005-04-12 12:32:51

Hallo,

kann mir jemand sagen, wie beim Energieberater der U-wert der Gefälledämmung eines Flachdachs normgerecht (DIN 6946) eingegeben werden kann?

Vielen Dank

martin
Beiträge: 24
Registriert: 2004-03-02 16:48:00
Wohnort: Dortmund

Beitrag von martin » 2005-04-12 20:09:06

Hallo im Forum,

ist das Dach als kalt- oder Warmdach ausgeführt??

MfG martin

Abau
Beiträge: 2
Registriert: 2005-04-12 12:28:56

Beitrag von Abau » 2005-04-13 08:19:34

Hallo,

es handelt sich um ein Warmdach, genauer um eine Dachterrasse auf einer Holzbalkendecke.

Danke.

martin
Beiträge: 24
Registriert: 2004-03-02 16:48:00
Wohnort: Dortmund

Beitrag von martin » 2005-04-17 15:38:21

Hallo

also so ganz kann ich mir dein Problem nicht vorstellen.

Bei dem geschilderten Aufbau kannst du doch einen U-Wert als Gefach selber erstellen.

martin

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

U-wert Gefälledämmung

Beitrag von daxator » 2005-09-02 21:18:26

[quote="martin"]Hallo

also so ganz kann ich mir dein Problem nicht vorstellen.

Bei dem geschilderten Aufbau kannst du doch einen U-Wert als Gefach selber erstellen.

martin[/quote]

Hi,

da bei dem Aufbau die HB.Decke überhauptnicht relevant ist, ( viel zuwenig U ) nimmst du einfach die mittlere Dämmdicke und rechnest damit.

Antworten