Hey,
neue EnEV altes Problem
Geplanter Neubau soll über KfW-Effizienzhaus gefördert werden.
Gebäudehülle kann also bestimmt werden um Mindestanforderungen zu erfüllen.
Heiztechnik ist da schon eher ein Problem:
Es soll ein "handbeschickter" Kachelofen mit Warmwasserwärmetauscher (Wassertasche) zum Einsatz kommen, z.B.:
http://www.leda.de/cmsde.nsf/public/ADE ... 70002C1AFD
(wie kann ich denn so einen Link eigentlich verkürzt darstellen?)
dazu eine Solaranlage mit Röhrenkollektor zur WW- Bereitung im Sommer
und ein inteligenter Puferspeicher mit 1000 l Speichervolumen und Frischwasserstation eingebaut werden. Als Notheizung kommt ein el. Heizstab in den Speicher.
Wie kann ich das nun nach EnEV2009 berechnen? Und bitte nicht sagen "geht nicht"
Nach alter EnEV hab ich die 76% Regel angenommen und den Wärmeschutz erhöht. Hat auch immer funktioniert, ist aber nicht mehr.
Und die Frischwasserstation (Warmwasser im Durchlaufprinzip) findet demnach auch noch keine Berücksichtigung in der neueun EnEV.
Na denn...
kMg
Kachelofen und Solaranlage nach EnEV 2009
Moderatoren: Administrator, S.Energie
-
- Beiträge: 24
- Registriert: 2006-12-04 09:16:00
- Wohnort: Kulmbach
Re: Kachelofen und Solaranlage nach EnEV 2009
Hallo,
einen Kachelofen kann und darf man in diesem Falle sehr wohl berechnen. Hier der Link dazu: http://www.zukunft-haus.info/de/planer- ... oefen.html.
Es wird dabei ein zentraler Heizkessel mit Biomasse eingegeben. Der el. Heizstab kann als zweiter Wärmeerzeuger mit Angabe des Deckungsanteils eingegeben werden.
Als Speicher kann man nur den "bivalenten Solarspeicher" eingeben. Eine Frischwasserstation kann nicht eingegeben werden, außer man simuliert die Solaranlage und gibt die Werte entsprechend ein.
Die hier beschriebene Anlage kann man also nicht 1 zu 1 eingeben, aber für den Nachweis durchaus nachbilden.
Gruß
einen Kachelofen kann und darf man in diesem Falle sehr wohl berechnen. Hier der Link dazu: http://www.zukunft-haus.info/de/planer- ... oefen.html.
Es wird dabei ein zentraler Heizkessel mit Biomasse eingegeben. Der el. Heizstab kann als zweiter Wärmeerzeuger mit Angabe des Deckungsanteils eingegeben werden.
Als Speicher kann man nur den "bivalenten Solarspeicher" eingeben. Eine Frischwasserstation kann nicht eingegeben werden, außer man simuliert die Solaranlage und gibt die Werte entsprechend ein.
Die hier beschriebene Anlage kann man also nicht 1 zu 1 eingeben, aber für den Nachweis durchaus nachbilden.
Gruß