Hallo,
also meines Wissens nach verhält sich das folgendermaßen:
WLG = Wärmeleitgruppe (allgemeine Abstufung nach DIN für Dämmstoffe)
WLS = Wärmeleitfähigkeitsstufe (Abstufung für z.B. Polyurethan)
Maßgebend für die U-Wert-Berechnung ist aber immer der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (lambda) entsprechend den technischen Produktinformationen. Der lambda-Wert entspricht in vielen Fällen dem Abstufungswerten des Dämmstoffes.
Beispiel:
Ein PUR mit WLS 024 hat ein lambda von 0,024 W/(mK).
Gruß
Frank Ditz
also meines Wissens nach verhält sich das folgendermaßen:
WLG = Wärmeleitgruppe (allgemeine Abstufung nach DIN für Dämmstoffe)
WLS = Wärmeleitfähigkeitsstufe (Abstufung für z.B. Polyurethan)
Maßgebend für die U-Wert-Berechnung ist aber immer der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (lambda) entsprechend den technischen Produktinformationen. Der lambda-Wert entspricht in vielen Fällen dem Abstufungswerten des Dämmstoffes.
Beispiel:
Ein PUR mit WLS 024 hat ein lambda von 0,024 W/(mK).
Gruß
Frank Ditz
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 2010-04-02 13:03:40
Re: WLG-WLS
Hallo,
Die WLS wurden im Rahmen der EU-Norm-Harmonisierung eingeführt
und lösen die WLG ab.
Unterschied WLS zu WLG ist: Schritte in 0,001 W/(mK) statt in
0,005 W/(mK).
Der Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit - der bei den WLG galt - wird jetzt als „Bemessungswert“ bezeichnet.
Bei der CE-Kennzeichnung von Dämmstoffen wird jedoch nicht der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit,
sondern der Nennwert angegeben. Dies kann leicht zu Verwechslungen
führen, weil der Nennwert in der Regel nicht mit dem Bemessungswert identisch ist.
Bei Produkten, die nur mit CE-Label gekennzeichnet sind, errechnet sich der
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit aus dem angegebenen Nennwert und einem
Sicherheitszuschlag von 20 %. Mit dem ÜGPU-Qualitätszeichen wird der
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit angegeben. Dieser Wert kann ohne weitere
Zuschläge in Berechnungen übernommen werden.
Gruss
Frank
1plus Bauplanung + Energieberatung
Passiv- und Plusenergiehäuser
Energetische Sanierungskonzepte
Bauphysikalische Berechnungen
(incl. Wärmebrücken und PHPP)
Die WLS wurden im Rahmen der EU-Norm-Harmonisierung eingeführt
und lösen die WLG ab.
Unterschied WLS zu WLG ist: Schritte in 0,001 W/(mK) statt in
0,005 W/(mK).
Der Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit - der bei den WLG galt - wird jetzt als „Bemessungswert“ bezeichnet.
Bei der CE-Kennzeichnung von Dämmstoffen wird jedoch nicht der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit,
sondern der Nennwert angegeben. Dies kann leicht zu Verwechslungen
führen, weil der Nennwert in der Regel nicht mit dem Bemessungswert identisch ist.
Bei Produkten, die nur mit CE-Label gekennzeichnet sind, errechnet sich der
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit aus dem angegebenen Nennwert und einem
Sicherheitszuschlag von 20 %. Mit dem ÜGPU-Qualitätszeichen wird der
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit angegeben. Dieser Wert kann ohne weitere
Zuschläge in Berechnungen übernommen werden.
Gruss
Frank
1plus Bauplanung + Energieberatung
Passiv- und Plusenergiehäuser
Energetische Sanierungskonzepte
Bauphysikalische Berechnungen
(incl. Wärmebrücken und PHPP)