Außenwandkonstruktion unklar


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
bud111
Beiträge: 5
Registriert: 2011-07-17 22:18:27

Außenwandkonstruktion unklar

Beitrag von bud111 » 2011-07-28 21:40:08

Hallo,

Ich bearbeite gerade ein Objekt aus dem Jahre 1965. Es sollen die Außenwände mit WDVS, sowie die oberste Geschoßdecke gedämmt u. Kfw Gelder beantragt werden.
Die Außenwandkonstruktion ist unklar. Die Wand hat eine Stärke von 34 cm gesamt. Vermutlich Kalksandstein. Außen verputzt. Es kann weder im Spitzboden etwas gesehen werden, noch kann eine Probebohrung erfolgen, da vermietet.
Wie gehe ich damit um? Anzunehmenden U-Wert von 1,4? Was will die Kfw?

Vielen Dank

MarcelG
Beiträge: 9
Registriert: 2011-05-29 13:30:30

Re: Außenwandkonstruktion unklar

Beitrag von MarcelG » 2011-07-29 09:54:47

Hallo Bud111

Folgende Aussage habe ich mal zu dieser Frage bekommen:

"Falls keine Daten über den Dach- und Wandaufbau vorliegen und auch nicht durch Untersuchung erschlossen werden können, kann als Alternative die Literatur zum Stand der Technik im Baujahr des Hauses sowie Erfahrungswerte herangezogen werden."

Ist zwar keine große Hilfe, aber vielleicht findest du so den Weg in die richtige Richtung.

Wenn du zu andere Kenntniss kommst, teil sie mir bitte mit!

Gruß

bud111
Beiträge: 5
Registriert: 2011-07-17 22:18:27

Re: Außenwandkonstruktion unklar

Beitrag von bud111 » 2011-07-29 12:16:15

Hallo,

Vielen Dank. Gibt es das irgendwo schriftlich?

Antworten