Primärenergiefaktor


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
oleott
Beiträge: 17
Registriert: 2010-09-16 09:02:01

Primärenergiefaktor

Beitrag von oleott » 2014-07-21 22:21:19

Hallo zusammen,

welchen Primärenergiefaktor setzte ich an, wenn ich über Nahwärme an eine Pelletsheizung anschließen kann.

0,2 für Pellest
0,1 für Nah-/Fernwärme regenerativ?

Grüße von Ole Ott

Petros
Beiträge: 154
Registriert: 2013-01-15 15:26:43

Re: Primärenergiefaktor

Beitrag von Petros » 2014-07-22 09:30:47

Würde mich an die technischen FAQ der KfW, Punkt 5.10 und 5.11 orientieren.

oleott
Beiträge: 17
Registriert: 2010-09-16 09:02:01

Re: Primärenergiefaktor

Beitrag von oleott » 2014-07-29 08:43:23

Die Antwort lautet:

Beides ist korrekt.
Als Pelletsheizung - (0,2) dann wird die Anlage zwei mal anteilig gerechnet.
Als Nahwärme -(0,1) - dann wird die Leitung ab Übergabe Hausanschluss mitgerechnet.

Har mir eine nette Frau bei der KfW so versichert.

Antworten