Im Energieberater (5.09) hat bei detaillierter Berechnung die Dämmung der Bodenplatte in der Energiebilanz keine Auswirkung auf den Endenergieverbrauch, da mit der Einsparung der Verluste über die Bodenplatte die Verluste über die anderen Bauteile im gleichen Verhältniss steigen.
Kann mir jemand erklären warum das so ist?
Dämmung der Bodenplatte hat keine Auswirkung
Moderatoren: Administrator, S.Energie
-
- Beiträge: 29
- Registriert: 2006-02-14 16:48:53
Dämmung der Bodenplatte hat keine Auswirkung
Gruß Arne.
Ich kann Dein Ergebnis nicht ganz nachvollziehen.
Ich bearbeite grade ein kleines Einfamilienreihenendhaus und habe mal als Variante eine Dämmung der Kellersohle mit 5cm gerechnet.
Die Verluste Keller reduzieren sich von 5460 auf 1610 kWh, Dach/OGD erhöht sich leicht um 23 kWh, Aussenwand erhöht sich um 71 kWh, Fenster um 36 kWh.
Somit steht einer Reduzierung der Verluste des Bauteils Keller um 3850 kWh eine "Zunahme" der anderen Bauteile um rund 130 kWh gegenüber?!
Gruß Märener
Ich bearbeite grade ein kleines Einfamilienreihenendhaus und habe mal als Variante eine Dämmung der Kellersohle mit 5cm gerechnet.
Die Verluste Keller reduzieren sich von 5460 auf 1610 kWh, Dach/OGD erhöht sich leicht um 23 kWh, Aussenwand erhöht sich um 71 kWh, Fenster um 36 kWh.
Somit steht einer Reduzierung der Verluste des Bauteils Keller um 3850 kWh eine "Zunahme" der anderen Bauteile um rund 130 kWh gegenüber?!
Gruß Märener
-
- Beiträge: 29
- Registriert: 2006-02-14 16:48:53
Seltsam
Ich bin folgendermassen vorgegangen:
Im Reiter Sanierung habe ich der Bodenplatte 12 cm Dämmung zugefügt. Anschließend Wechsel in die Ergebnisse: Verluste über Bodenplatte stark gesunken, aber die Verluste über die anderen Bauteile sind soweit gestiegen, dass der heizenergiebedarf gleich blieb.
Lösung:
Ich lege die Dämmmaßnahme der Bodenplatte im Reiter Sanierung an, wechsle dann zunächst in die Rubrik u-Werte und markiere die Bodenplatte. Anschließend Wechsel in die Ergebnisse und siehe da: der Endenerigiebedarf und Heizwärmebedarf ist gesunken.
seltsam - aber ich werds mir merken.
Im Reiter Sanierung habe ich der Bodenplatte 12 cm Dämmung zugefügt. Anschließend Wechsel in die Ergebnisse: Verluste über Bodenplatte stark gesunken, aber die Verluste über die anderen Bauteile sind soweit gestiegen, dass der heizenergiebedarf gleich blieb.
Lösung:
Ich lege die Dämmmaßnahme der Bodenplatte im Reiter Sanierung an, wechsle dann zunächst in die Rubrik u-Werte und markiere die Bodenplatte. Anschließend Wechsel in die Ergebnisse und siehe da: der Endenerigiebedarf und Heizwärmebedarf ist gesunken.
seltsam - aber ich werds mir merken.
Gruß Arne.