Hallo Forum,

der korrekte Wert Rse für eine oberste Geschossdecke wird gesucht.
Decke Holzbalken, Lehmschlag. Darüber ein flaches Zeltdach 5°, belüftet
mit Schalung und Pappe. (verschlissen) Der Luftraum (belüftet) unter der Abdichtung in verschiedenen Dicken ca. bis 50 cm im Firstbereich. Systemgrenze aus meiner Sicht: Oberkante Deckenbalken. Luftschicht zählt nicht mit. Richtig? Nach der Dämmung ist die Grenze dann OK Dämmung, richtig?
Für den Übergangswiderstand gibt es aus meiner Sicht widersprüchliche Aussagen in der DIN. Die Decke soll gedämmt werden. 20 cm MIWo
auf die Decke. Ändert sich dadurch Rse. Aus meiner Sicht nein, weil ja immer noch belüftete Luftschicht darüber. An der Traufe vieleich nur noch wenige Zentimeter, im First aber immer noch ca. 25 cm Luft bis zur Schalungsunterseite.
Kann das jemand aufklären?