Systemgrenze Kellerdecke


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Märener
Beiträge: 23
Registriert: 2005-05-25 12:36:13

Systemgrenze Kellerdecke

Beitrag von Märener » 2006-02-15 18:48:25

Folgender Sachverhalt:

Einfamilienhaus, voll unterkellert, Keller nicht beheizt.
Horizontale Verteilung der Leitungen (Hzg, WW) unter der Kellerdecke, Leitungen nicht gedämmt.

Also liegen die Leitungen ausserhalb der thermischen Hülle.

Sanierungsvorschlag: Dämmung der Kellerdecke mit 8cm, somit sind die Leitungen mit min. 4cm zur Kaltseite überdeckt.

Fragen: Verschiebt sich nach der Sanierungsmaßnahme die Systemgrenze auf Unterkante Dämmung und liegen die Leitungen nun innerhalb der thermischen Hülle?

Mit kollegialem Gruß

Märener

Vogelsnest
Beiträge: 29
Registriert: 2006-02-14 16:48:53

Wärmeverlust innerhalb

Beitrag von Vogelsnest » 2006-02-16 16:40:47

Sofern der Wärmeverlust innerhalb der thermischen Hülle stattfindet, liegt die Leitung innerhalb.
Im gegebenen Fall würde ich die Leitung eher ausserhalb sehen, da unklar ist, in welche Richtung die Wärmeverluste tatsächlich grösser sind. Die Überdeckung m. 4 cm gewährleistet wohl eher die Dämmung der Leitungen nach ENEV.
Gruß Arne.

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: Wärmeverlust innerhalb

Beitrag von daxator » 2006-08-02 16:57:07

[quote="Vogelsnest"]Sofern der Wärmeverlust innerhalb der thermischen Hülle stattfindet, liegt die Leitung innerhalb.
Im gegebenen Fall würde ich die Leitung eher ausserhalb sehen, da unklar ist, in welche Richtung die Wärmeverluste tatsächlich grösser sind. Die Überdeckung m. 4 cm gewährleistet wohl eher die Dämmung der Leitungen nach ENEV.[/quote]

Die systemgrenze für die Ermittlung von Ve ist unabhängig von der
Lage der Dämmung, und bei Keller unbeheizt i m m e r OK Rohdecke!
In den U-Wert des Bauteiles geht die Dämmung natürlich ein.
Verteilung innerhalb ist nur gegeben wenn die Leizungen auf der Decke liegen. So wie hier lediglich Dämmung Leitung ansetzbar.
Gruss Dax

Antworten