Hallo Forum,
ruhende Luftschichten werden abhängig von ihrer Dicke mit festen Wärmedurchlasswiderständen bewertet. Bei der Eingabe einer Berechnung überträgt das Programm diesen zunächst richtig angezeigten Wert in die lambda Spalte, und rechnet dann damit. R=d/lambda. Dabei kommen natürlich völlig falsche Werte heraus.
Was sagt denn der Admin. Bitte mal prüfen.
Gruss Dax
ruhende Luftschichten werden abhängig von ihrer Dicke mit festen Wärmedurchlasswiderständen bewertet. Bei der Eingabe einer Berechnung überträgt das Programm diesen zunächst richtig angezeigten Wert in die lambda Spalte, und rechnet dann damit. R=d/lambda. Dabei kommen natürlich völlig falsche Werte heraus.
Was sagt denn der Admin. Bitte mal prüfen.
Gruss Dax
Was heißt das denn "behoben"?
Gut, dass der erkannte Fehler gleich behoben wurde. Wie komme ich als Programmanwender in den Nutzen dieser Behebung? Gibt es ein "Servicepack" wie bei WINDOWS oder muss ich den nächsten Update abwarten?
Gruß Michael Pils
Gruß Michael Pils
kostenfreie -zwischen-updates
Der Frage von Herrn Pils kann ich mich nur anschlließen.
Es gab und gibt einige Fehler im Programm 5.10 Professional. Ich habe keinen up-date Vertrag und finde es fragwürdig, dass ich aufgrund der Programmfehler von Hottgenroth, mit einem fehlerhaften Programm arbeiten muß.
Sollten nicht die kleineren a,b,c .. Zwischenupdates, wie bei anderen Programmen!, kostenfrei sein!!!!?
Es gab und gibt einige Fehler im Programm 5.10 Professional. Ich habe keinen up-date Vertrag und finde es fragwürdig, dass ich aufgrund der Programmfehler von Hottgenroth, mit einem fehlerhaften Programm arbeiten muß.
Sollten nicht die kleineren a,b,c .. Zwischenupdates, wie bei anderen Programmen!, kostenfrei sein!!!!?
E. Duda, Architektin/Gebäudeenergieberaterin
kein update trotz Softwarevertrag
Das finde ich natürlich "prima", dass ich hier zufällig über Rechenfehler informiert werde.
Aber trotz Softwarevertrag bin ich weder über Programmfehler informiert worden noch gibt es für mich ein update. Das letzte update ist vom 21.06.2006 (heutiger Stand)
Sie lassen die Energieberater wissentlich ins offene Messer laufen.
Wie wiele KfW-Bestätigungen und Energieberatungsberichte sind wohl mittlerweile falsch erstellt worden?
Aber trotz Softwarevertrag bin ich weder über Programmfehler informiert worden noch gibt es für mich ein update. Das letzte update ist vom 21.06.2006 (heutiger Stand)
Sie lassen die Energieberater wissentlich ins offene Messer laufen.
Wie wiele KfW-Bestätigungen und Energieberatungsberichte sind wohl mittlerweile falsch erstellt worden?
-
- Beiträge: 23
- Registriert: 2006-05-04 09:52:14
Es handelt sich nicht um einen Rechenfehler in der U-Wert-Berechnung!
Der Fehler betraf ausschließlich die Berichtsausgabe, dort die R-Werte von Luftschichten, die fälschlich mit Dicke/R angegeben wurden. Dieser Fehler ist in der kommenden Programmversion behoben.
Die falsch berechneten R-Werte sind in die U-Wert-Berechnung des Bauteils nicht eingegangen, so dass keine Folgefehler in den Berechnungen entstanden sind.
Ein anderer Punkt ist der Programmdialog U-Wert-Berechnung:
Dort wird in der Spalte Lambda für Luftschichten der R-Wert, für alle übrigen Baustoffe der Lambda-Wert angezeigt.
Natürlich wird bei Luftschichten dann aber nicht mit R=d/R weitergerechnet - ließe sich leicht überprüfen, indem man eine einzelne Luftschicht eingibt und den U-Wert nachrechnet.
In unserem neuen Modul zur U-Wert-Berechnung (in der Juni-Version bereits aus der alten U-Wert-Berechnung heraus aufrufbar) werden R und Lambda in verschiedenen Spalten ausgewiesen.
Das Programmupdate erscheint diese Woche.
Der Fehler betraf ausschließlich die Berichtsausgabe, dort die R-Werte von Luftschichten, die fälschlich mit Dicke/R angegeben wurden. Dieser Fehler ist in der kommenden Programmversion behoben.
Die falsch berechneten R-Werte sind in die U-Wert-Berechnung des Bauteils nicht eingegangen, so dass keine Folgefehler in den Berechnungen entstanden sind.
Ein anderer Punkt ist der Programmdialog U-Wert-Berechnung:
Dort wird in der Spalte Lambda für Luftschichten der R-Wert, für alle übrigen Baustoffe der Lambda-Wert angezeigt.
Natürlich wird bei Luftschichten dann aber nicht mit R=d/R weitergerechnet - ließe sich leicht überprüfen, indem man eine einzelne Luftschicht eingibt und den U-Wert nachrechnet.
In unserem neuen Modul zur U-Wert-Berechnung (in der Juni-Version bereits aus der alten U-Wert-Berechnung heraus aufrufbar) werden R und Lambda in verschiedenen Spalten ausgewiesen.
Das Programmupdate erscheint diese Woche.
[quote="Ingmar Türk"]Es handelt sich nicht um einen Rechenfehler in der U-Wert-Berechnung!
Der Fehler betraf ausschließlich die Berichtsausgabe, dort die R-Werte von Luftschichten, die fälschlich mit Dicke/R angegeben wurden. Dieser Fehler ist in der kommenden Programmversion behoben.
Die falsch berechneten R-Werte sind in die U-Wert-Berechnung des Bauteils nicht eingegangen, so dass keine Folgefehler in den Berechnungen entstanden sind.
Ein anderer Punkt ist der Programmdialog U-Wert-Berechnung:
Dort wird in der Spalte Lambda für Luftschichten der R-Wert, für alle übrigen Baustoffe der Lambda-Wert angezeigt.
Natürlich wird bei Luftschichten dann aber nicht mit R=d/R weitergerechnet - ließe sich leicht überprüfen, indem man eine einzelne Luftschicht eingibt und den U-Wert nachrechnet.
In unserem neuen Modul zur U-Wert-Berechnung (in der Juni-Version bereits aus der alten U-Wert-Berechnung heraus aufrufbar) werden R und Lambda in verschiedenen Spalten ausgewiesen.
Das Programmupdate erscheint diese Woche.[/quote]
Hallo,
deshalb stand in meiner Nachricht auch ein Fragezeichen.
Das richtig gerechnet wird, habe ich dann auch gemerkt. Trotzdem
gut, das der Fehler in der Ausgabe berichtigt wird.
Gruss daxator
Der Fehler betraf ausschließlich die Berichtsausgabe, dort die R-Werte von Luftschichten, die fälschlich mit Dicke/R angegeben wurden. Dieser Fehler ist in der kommenden Programmversion behoben.
Die falsch berechneten R-Werte sind in die U-Wert-Berechnung des Bauteils nicht eingegangen, so dass keine Folgefehler in den Berechnungen entstanden sind.
Ein anderer Punkt ist der Programmdialog U-Wert-Berechnung:
Dort wird in der Spalte Lambda für Luftschichten der R-Wert, für alle übrigen Baustoffe der Lambda-Wert angezeigt.
Natürlich wird bei Luftschichten dann aber nicht mit R=d/R weitergerechnet - ließe sich leicht überprüfen, indem man eine einzelne Luftschicht eingibt und den U-Wert nachrechnet.
In unserem neuen Modul zur U-Wert-Berechnung (in der Juni-Version bereits aus der alten U-Wert-Berechnung heraus aufrufbar) werden R und Lambda in verschiedenen Spalten ausgewiesen.
Das Programmupdate erscheint diese Woche.[/quote]
Hallo,
deshalb stand in meiner Nachricht auch ein Fragezeichen.
Das richtig gerechnet wird, habe ich dann auch gemerkt. Trotzdem
gut, das der Fehler in der Ausgabe berichtigt wird.
Gruss daxator