Daten für Heizkessel


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
juergen_s
Beiträge: 22
Registriert: 2004-08-23 11:26:49

Daten für Heizkessel

Beitrag von juergen_s » 2004-10-26 17:04:18

Ich möchte gerne Heizkessel-Daten eingeben.
Die im Programm einzugebenden Daten finde ich jedoch nicht genau gleich.

z.B., bzw. aktuell:
Gas-Brennwertgerät MAN EC 31/36

Energieberater / Prospekt:

Nennwärmeleistung / Nennwärmeleistung bei 80/60, bei 50/30 etv

30% Teillast-Wirkungsgrad / Normnutzungsgrad bei 75/60°C, bzw. 40/30°C

Bereitschafts-Wärmeverlust bei 70°C Kesseltemperatur / Bereitschaftsverlust

mittlere elektrische Leistungsaufnahme bei 30% Teillast / mittlere elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb

Wie kommt es zu den Angaben im Programm?
Wie kann ich die Daten aus einem Prospekt umrechnen.
Warum ist MAN nicht in Ihren Produktdaten vorhanden?

m.wattenbach
Beiträge: 96
Registriert: 2002-11-05 02:00:00
Wohnort: Köln
Kontaktdaten:

Beitrag von m.wattenbach » 2004-11-09 16:00:59

Die Produktkennwerte für die DIN 4701-10-Berechnung von Heizkesseln müssen vom Hersteller durch Messungen nach den Produktnormen EN 304, EN 297 oder EN 656 bestimmt werden.

Die in unserem "EnEV-Produkt-Katalog" zusammengestellten Kennwerte beruhen alle auf Herstellerangaben. Fehlen Produkte einzelner Hersteller, dann haben diese auf unsere Anfrage nicht reagiert. Unser Bestreben ist es unseren Kunden immer eine möglichst vollständige Liste aller aktuellen Produkte zur Verfügung zu stellen.


Mit freundlichen Grüßen,

Manfred Wattenbach

Antworten