Zonierung Produktionsbereich bei unterschiedl. Luftwechseln


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
MBJ
Beiträge: 11
Registriert: 2008-08-18 13:26:54

Zonierung Produktionsbereich bei unterschiedl. Luftwechseln

Beitrag von MBJ » 2008-08-22 09:36:01

und noch ne wichtige Frage für mich

Ein Produktionsgebäude das von der Nutzung her alles zu Nr 22 Werkstatt, Montage, Fertigung zählt hat 4 verschiedene Luftwechselzonen (LW 2; LW 4; LW 8 und LW 12 fach) die aber von nur 2 RLTs versorgt werden - Wie würdet ihr Ihr zonieren?

1 Standpunkt wäre - um das Gebäude vergleichbar zu machen, setze ich nur den in den Nutzungsbedinugen für Werkstatt vorhandenen Luftwechsel für alle Bereiche an - und mache nur 1 Zone Werkstatt mit gemitteltem Luftwechsel

2 Standpunkt
Also der LW bestimmt den Volumenstrom - den gebe ich auch in der Lüftungsanlage ein und zoniere aber nur 1 Zone - Werkstatt, die von 2 RLTs versorgt wird.

3 Möglichkeit
ich zoniere für alle Bereiche extra - Zone Werkstatt mit LW 2; Zone Werkstatt mit LW 4; Zone Werkstatt mit LW 8 .....

Was ist hier Euer Rat?

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: Zonierung Produktionsbereich bei unterschiedl. Luftwechseln

Beitrag von daxator » 2008-08-23 09:49:59

Zwingend Variante 3.

Antworten