Berechnung "gemischter" Objekte (Wohn- und Nichtwohnanteil)


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
mindscope
Beiträge: 1
Registriert: 2008-09-01 18:39:56

Berechnung "gemischter" Objekte (Wohn- und Nichtwohnanteil)

Beitrag von mindscope » 2008-09-01 20:42:52

Hallo liebes Forum! Habe die ersten Anfragen zu Nichtwohngebäuden, meistens sind es aber Häuser mit 1 oder 2 Geschäften und dann 8-10 Wohnungen, oder ein Wohnhaus mit einer Gaststätte.
Ich arbeite mit der Software von Hottgenroth, Energieberater Plus, habe da aber noch keine entsprechenden Zonierungsmöglichkeiten gefunden, was Wohnräume betrifft.
Für den Bedarfsausweis spielt ja die Gebäudegeometrie eine entscheidende Rolle, so kann ich ja nicht einfach das Erdgeschoss mit den Gewerbeobjekten "rausschneiden" bzw. einzeln rechnen.
Hat jemand schon mehr Erfahrung mit solchen "Mischgebäuden" ?
Und ja..., bevor wieder gefragt wird... ich darf Nichtwohngebäude berechnen... :wink:

LG Arnd.

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: Berechnung "gemischter" Objekte (Wohn- und Nichtwohnanteil)

Beitrag von daxator » 2008-09-02 11:52:26

Nutzungsprofile Wohnen sind noch nicht in die Enev eingeführt, weil die DIN 18599 z.Z. nur für
Nichtwohngebäude gilt. Erst mit der Enev 2009 wird das kommen.(siehe Referentenentwurf)
Die Behandlung gemischter Gebäude wurde bereits unter den Thema " Berechnungsart" beantwortet.
Gruss dax