Habe zum 1. Mal eine Doppelhaushälfte zu begutachten. Gemäß EneV Punkt 2.7 a) werden die Zwischenwände (Kontaktfläche) nicht bei der Ermittlung von A und A/Ve berücksichtigt (19°C Innentemp. vorausgesetzt).
Also lasse ich die Wand komplett weg? Das Haus besteht quasi nur aus der Fläche von 3 Außenwänden, oder verstehe ich das nur falsch???????
Bitte um Aufklärung
Doppelhaushälfte
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Doppelhaushälfte
Hallo,
ja, so ist es korrekt.
Sie lassen die Wand zum Nachbarhaus bei der Ermittlung der m²
für die Hüllfläche (A) einfach weg.
Das Volumen (Ve) wird ermittelt wie gehabt.
Also bis zur Aussenkante dieser Wand.
Hintergrund:
Es wird in der EnEV unterstellt, daß diese Wand keinen Wärmedurchgang hat, weil kein
Temperaturgefälle vorhanden ist. Somit auch kein Transmissionsverlust entsteht.
Sollten niedrig- oder unbeheizte Räume des Nachbarhauses angrenzen, sieht das natürlich anders aus.
Zum Beispiel eine Garage mit undichtem Tor; ist sogar wie eine Aussenwand zu behandeln. (Temp. Korrekturfaktor 1,0)
Für diese Fälle müssen Sie diese Wandflächen separat erfassen.
Für die Berechnung des Volumens ist das jedoch egal, da es hier um das zu beheizende
Luftvolumen geht, für das diese Trennwand ja immer die Begrenzung ist.
Ob Aussenwand oder Nachbarwand oder, oder, oder ....egal
Die Hülle besteht also aus den "drei Wandflächen" und Dachfläche und Bodenfläche bzw. Kellerdecke
Gruss dax
ja, so ist es korrekt.
Sie lassen die Wand zum Nachbarhaus bei der Ermittlung der m²
für die Hüllfläche (A) einfach weg.
Das Volumen (Ve) wird ermittelt wie gehabt.
Also bis zur Aussenkante dieser Wand.
Hintergrund:
Es wird in der EnEV unterstellt, daß diese Wand keinen Wärmedurchgang hat, weil kein
Temperaturgefälle vorhanden ist. Somit auch kein Transmissionsverlust entsteht.
Sollten niedrig- oder unbeheizte Räume des Nachbarhauses angrenzen, sieht das natürlich anders aus.
Zum Beispiel eine Garage mit undichtem Tor; ist sogar wie eine Aussenwand zu behandeln. (Temp. Korrekturfaktor 1,0)
Für diese Fälle müssen Sie diese Wandflächen separat erfassen.
Für die Berechnung des Volumens ist das jedoch egal, da es hier um das zu beheizende
Luftvolumen geht, für das diese Trennwand ja immer die Begrenzung ist.
Ob Aussenwand oder Nachbarwand oder, oder, oder ....egal
Die Hülle besteht also aus den "drei Wandflächen" und Dachfläche und Bodenfläche bzw. Kellerdecke
Gruss dax
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 2008-02-13 09:40:19
Re: Doppelhaushälfte
Vielen Dank Dax,
so habe ich es eigentlich auch gedacht. Es ist aber immer schön, wenn man es so nett bestätigt bekommt. Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung, habe mich sehr gefeut!
so habe ich es eigentlich auch gedacht. Es ist aber immer schön, wenn man es so nett bestätigt bekommt. Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung, habe mich sehr gefeut!