Fußbodendämmung zu gering

Alles zum Thema Wohngebäude (EnEV, 4701, 4108), Energieberater Professional

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
MT_HBS
Beiträge: 5
Registriert: 2010-05-13 22:16:29

Fußbodendämmung zu gering

Beitrag von MT_HBS » 2010-05-28 19:59:19

Ich habe den Nachweis für ein Einfamilienhaus gerechnet.
Unter anderem war für die Fußbodendämmung im EG (Haus ohne Keller) eine 10 cm mit WLG 035 ausgewiesen.
U-Wert des Fußbodenaufbaus = 0,30

Nun rief mich der Bauherr an und teilte mir mit, dass die Heizungsfirma nur 9 cm (6 cm + 3 cm Rollfix der Fußbodenheizung)
verlegt hat, der Estrich ist aber bereits eingebaut.

Wass soll ich den Bauherren raten?

gebpb
Beiträge: 101
Registriert: 2008-10-16 22:31:46
Wohnort: Hochschwarzwald

Re: Fußbodendämmung zu gering

Beitrag von gebpb » 2010-06-03 14:10:21

Hallo,
das ist recht einfach, lasse dir (oder der BH) von der Heizungsfirma schriftlich nachweisen, was die eingebaut haben!
Danach gehst du an den Bau und überprüfst die Angaben. Sollte es nicht passen, dann hilft nur der Ausbau!
Grüße
gebpb

Vollbartsegler
Beiträge: 1
Registriert: 2010-07-16 10:30:21

Re: Fußbodendämmung zu gering

Beitrag von Vollbartsegler » 2010-09-21 08:49:16

Hallo
so einfach ist das nicht zu beantworten, handelt es sich um einen Neubau oder um eine Erweiterung oder um eine Einzelmaßnahme.
Nur bei einer Einzelmaßnahme ist es meiner Ansicht nach problematisch und auch hier gibt es Argumente.
Grüße
Vollbartsegler