Hallo,
ich habe gerade ein Gebäude berechnet: Standard-Einfamilienhaus, Brennwertkessel und Warmwasserbereitung mit solarer Unterstützung.
Obwohl bei sämtlichen Parametern die Referenzwerte des EnEv-Gebäudes verwendet wurden, liege ich mir 128 kWh/m² jenseits von gut und böse (zulässiger Höchstwert ist 67 kWh/m²).
Die Eingabedaten sidn alle korrekt, hat die Hotline schon raufgeguckt.
Die Ergebnisse fidne ich schlicht unlogisch.
Hat dies ein anderer auch schon gehabt? Was habe ich vielleicht falsch gemacht?
Gruß Klose
EnEV Standard nicht erreicht bei Verwendung U-Werte Referenz
Moderatoren: Administrator, S.Energie
-
- Beiträge: 53
- Registriert: 2011-05-28 10:46:24
Re: EnEV Standard nicht erreicht bei Verwendung U-Werte Refe
Hallo,
legen Sie einfach eine neue Variante - Referenzgebäude an und führen Sie einen Vergleich:
Reiter Programm
- Projekt variante anlegen - mit EnEV Referenzgebäude
legen Sie einfach eine neue Variante - Referenzgebäude an und führen Sie einen Vergleich:
Reiter Programm
- Projekt variante anlegen - mit EnEV Referenzgebäude
Re: EnEV Standard nicht erreicht bei Verwendung U-Werte Refe
Bitte bedenken Sie, dass die U-Werte im Referenzgebäude gleichgeblieben sind, aber der Wert für den Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes mit 1.1.2016 um 25% verschärft wurde.
Hatte ebenso einen Fall. Lösung war bei mir die Einbindung eines Kamines mit Wassertasche. Dieser kann mit 10% am Gesamtwärmebedarf berücksichtigt werden.
Herzliche Grüße
Hatte ebenso einen Fall. Lösung war bei mir die Einbindung eines Kamines mit Wassertasche. Dieser kann mit 10% am Gesamtwärmebedarf berücksichtigt werden.
Herzliche Grüße
CK