Fußbodenaufbau bei fußbodenheizung

Alles zum Thema Wohngebäude (EnEV, 4701, 4108), Energieberater Professional

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
ataman
Beiträge: 120
Registriert: 2007-11-06 12:34:34
Wohnort: Oldenburg
Kontaktdaten:

Fußbodenaufbau bei fußbodenheizung

Beitrag von ataman » 2008-11-25 19:31:54

Hallo neues Forum!

Welchen Aufbau würdet Ihr annehmen bei einem Haus von 1981 mit FB-Heizung, nicht unterkellert, auch kein Kriechkeller.
Die EnEV-Typologie gibt bei "massiver Boden gegen Erdreich" einen U-Wert von 0,80 vor. Das entspricht ca. 4 bis 5 cm (Trittschall-)Dämmung.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass die bei einer FB-Heizung schon damals üblicherweise mehr Dämmung verwendet haben, waren ja auch nicht so blöd damals.
Z.B. hatte ich ein Haus begutachtet von 1985, das nachweislich 10 cm Styropor im Fußboden hatte, und dass ohne Fußbodenheizung.

Gruß, Ataman

Philipp
Beiträge: 9
Registriert: 2007-01-14 22:58:07
Wohnort: Hamburg

Re: Fußbodenaufbau bei fußbodenheizung

Beitrag von Philipp » 2008-12-08 12:19:55

Ich würde vorsichtshalber nur max. 8 cm annehmen, das hielt man damals schon für ausreichend. Gruß, Philipp
Philipp von Gwinner, Architekt

gebpb
Beiträge: 101
Registriert: 2008-10-16 22:31:46
Wohnort: Hochschwarzwald

Re: Fußbodenaufbau bei fußbodenheizung

Beitrag von gebpb » 2009-01-11 10:21:55

Hallo,
also 100 mm reine Dämmung ist für diese Zeit nicht üblich gewesen!
also wir haben zu dieser Zeit 100 mm Gesamtaufbau gehabt, z. T. auch 110 mm! Von FFB nach unten folgender Aufbau, 10 mm Belag, 50 bis 55 mm ES, 35 od. 45 mm Dämmung WLG 040. Hoffe ich konnte helfen. Grüße Peter

Antworten