Das Thema "Gegenzone" ist mir nicht klar.
Wir kann ich eine beheizte Gegenzone anlegen, die von der Fläche nicht mit
in die Bilanzierung mit eingeschlossen wird.
Beispiel: Neubau einer Mensa die eine eigene Anlagentechnik bekommt und teilweise
gegen schon bestehende Schulräume angrenzt.
Wenn ich die angrenzenden Schülräume erfasse entsteht hier ein Riesenvolumen,
das ich bei der Anlagentechnik gar nicht berücksichtigen möchte.
Auf eine Antwort freue ich mich.
Gegenzone
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Gegenzone
Gegenzonen sind entweder anders konditionierte Zonen im zu berechnenden Gebäude oder Zonen gegen fremde Gebäudeteile mit einer anderen Innentemperatur.
Ist der Temperaturunterschied zwischen eigenem und fremdem Gebäuden gleich, wird die Wand als adiabat angenommen und kommt in der Rechnung nicht vor, da es weder zu Gewinnen noch zu Verlusten kommt.
Gruß von Ole
Ist der Temperaturunterschied zwischen eigenem und fremdem Gebäuden gleich, wird die Wand als adiabat angenommen und kommt in der Rechnung nicht vor, da es weder zu Gewinnen noch zu Verlusten kommt.
Gruß von Ole