LIebe Kollegen,
Im Industriebau wird zunehmend auf Polycarbonat-"Verglasung" gesetzt. Diese besteht aus mehreren Luftkammern und besitzt einen U-Wert von ca. 1,2 W/m²K.
Diese werden oft als leicht transparente Lichtbänder in der Außenwandfassade eingesetzt.
Was aber wenn die komplette Halle , sprich die gesamten Außenwände aus dem Zeug bestehen.
Frage:
Das Gebäude besitzt dann Faktisch keine Außenwände, sondern nur die Eigenschaft Vorhangfassade als transparentes Bauteil?!
In diesem Fall wäre der U-Wert von 1,2 W/m²K bezüglich des Referenzwertes (1,4 W/m²K) ja gar nicht so schlecht...bezüglich des Heizenergiebedarfs jedoch deutlich schlechter als herkömmliche Außenwände wie z.B. Sandwichpaneel mit U= 0,28 W/m²K.
Transparente Gebäudehülle aus Polycarbonat
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Transparente Gebäudehülle aus Polycarbonat
Nach Anlage 2 Anforderungen an NWG, Tab. 2 müssen
Aaaaaber: Wie will man mit solchen Bauteilen den spezifischen Primärenergiebedarf hinbekommen?
"nur " besser als 1,9 sein.Transparente Außenbauteile,
soweit nicht in Bauteilen der Zeilen 3 und 4 enthalten
Aaaaaber: Wie will man mit solchen Bauteilen den spezifischen Primärenergiebedarf hinbekommen?