Innenwände

Beitrag von tpc » 2009-04-01 16:23:20

Muss ich Innenwände zwischen verschiedenen Zonen mit gleichen Temperaturen eingeben?

Problem: In der DIN 18599 sind die Raumtemperaturen in allen Zonen (bis auf Parkhäuser) 21 °C.
Aber ich habe z. B. in einem Lager in Wirklichkeit keine 21 °C sondern weniger bzw. hab in
einem Duschraum 24 °C.

iven
Beiträge: 2
Registriert: 2008-09-15 10:04:38

Re: Innenwände

Beitrag von iven » 2009-04-16 10:13:17

Hallo,

gemäß der EnEV 2007 müssen Innenwände ab einem Temperaturunterschied von 4 Kelvin eingegeben werden.

„Bei der Berechnung von aneinander gereihten Gebäuden oder Gebäudeteilen, bei denen die
Differenz der Soll-Raumtemperatur nicht mehr als 4 Grad Kelvin beträgt, gelten Gebäudetrennwände als wärmeundurchlässig.“

MfG
C.Iven