Zone mit gertrennter Zuluftanlage und Ablüfter im WC

Fragen zum Thema Nicht-Wohngebäude (EnEV, DIN 18599) Energieberater Plus

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
mkl
Beiträge: 15
Registriert: 2010-01-07 17:58:17

Zone mit gertrennter Zuluftanlage und Ablüfter im WC

Beitrag von mkl » 2010-04-29 08:47:09

Hallo alle zusammen,

ich habe momentan ein großes Problem.

Folgende kurze Problem-Beschreibung:
- Zone "Umkleideräume" für eine Sporthalle
- separate Zuluftanlage
- verschiedene separate Ablüfter in den WC-Räumen

Frage:
- Wie kann ich diese Anlagenkonfiguration in unserem Programm wieder abbilden ?
- Im Programm kann ich nur Zuluftanl. / Abluftanl. / Lüftungsanl.... wählen. In diesem Fall habe ich Abluftanl. gewählt und dann ...? Wie kann ich die Ablüfter zusätzlich berücksichtigen?

Es eilt leider wieder sehr !
Ich möchte Euch hiermit um Hilfe bitten.
Danke Euch schon mal im Voraus.

Viele Grüße

mkl

Benutzeravatar
CAEC
Beiträge: 7
Registriert: 2010-04-17 12:57:21
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Re: Zone mit gertrennter Zuluftanlage und Ablüfter im WC

Beitrag von CAEC » 2010-04-29 11:52:54

Hallo mkl,

insoweit ich die Frage verstanden habe hier ein Versuch der Beantwortung:

Eine getrennte Eingabe von Zu- und Abluftanlagen (Kanälen) innerhalb einer Zone ist so nicht möglich. Für den Energieausweis folgt daraus, dass eine feinere Zonierung vorgenommen werden muss. Für die Umkleideräume wird das Nutzungsprofil 18 nach DIN V 18599 ("Nebenräume") herangezogen (inkl. Eingabe der Zulufanlage). Für die WC-Räume das Nutzungsprofil 16 nach DIN V 18599 ("WC/ Sanitärräume") (inkl. Eingabe der Abluftanlagen).

Ich hoffe die Antwort hilft weiter.

MfG
L. Jastram
C A.E.C
Contor für Architektur . Energie . Controlling

web. http://www.contor-aec.de