Im Energieberater kann man elektrische Trinkwasserwärmung nur dezentral berücksichtigen. Im meinem Falle soll die TW-Erwärmung aber zentral über einen Elektro-Tagesspeicher erfolgen. Gibt es sowas überhaupt? Wenn ja, wie bringe ich das dem EB bei?
tia
Thomas
wie gebäudezentrale elektrische TW-erwärmung berücksichtigen
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: wie gebäudezentrale elektrische TW-erwärmung berücksichtigen
Du mußt lediglich in die erweiterte Anlagenerfassung wechseln, bei VORGABEN auf zentrale Warmwasserversorgung gehen, bei ERZEUGUNG, z.B. Elektronachtspeicher auswählen, nun kannst Du weiter unten den "Brennstoff" Strommix, Nachtstrom... auswählen. Sollte Deine Frage eigentlich beantwortet haben.
Grüße Sebbe
Grüße Sebbe
Re: wie gebäudezentrale elektrische TW-erwärmung berücksichtigen
Danke, an der Stelle hatte ich nicht geschaut.