Hallo!
Und hier gleich eine zweite Frage.....
Mein Beratungsobjekt hat über die komplette Südseite hinweg einen unbeheizten WIntergarten.
Reicht es, wenn ich das bei der Südwand mit einem entsprechenden Fx berücksichtige, oder muss ich das ganze aufwändiger gestalten?? Wenn ja, kann mir vielleicht jmd. eine Anleitung geben, wie ich das anstelle?!?
Vielen Dank!!!!
Lena
einbeziehen eines unbeh. Wintergarten
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: einbeziehen eines unbeh. Wintergarten
Hallo,
wenn Sie die Wand zum Wintergarten mit fx 0,5 berechnen ist das erstmal richtig.
Sie haben aber auch noch solare Gewinne (direkte und indirekte) auf die Sie nicht verzichten sollten.
Die Berechnung ist in der Hilfe genau beschrieben, Hier ein Auszug:
Die Berücksichtigung der solaren Wärmegewinne eines unbeheizten Glasvorbaus (z. B. eines Wintergartens) im Monatsbilanzverfahren erfolgt durch die Berechnung von direkten und indirekten Wärmegewinnen.
Direkte Wärmegewinne entstehen in der beheizten Zone des Gebäudes z. B. durch Sonneneinstrahlung durch ein Fenster zum Wintergarten oder durch Absorption in der Trennwand zum Wintergarten.
Indirekte Wärmegewinne entstehen durch Erhöhung der Innentemperatur des Wintergartens infolge Sonneneinstrahlung und der dadurch entstandenen Reduzierung der Wärmeverluste der Trennwand zum Wintergarten.
Der unbeheizte Glasvorbau wird in der Hüllflächentabelle definiert durch eine Hülle und eine Trennfläche zum beheizten Gebäudeteil. Die Hülle sind beim Wintergarten in der Regel große Glasflächen (Bauteilkennzeichen FA), die Wände und Dach bilden. Bitte vergessen Sie nicht, auch eine Bodenfläche (Bauteilkennzeichen BE) anzugeben! Diese Teile werden in der Hüllflächentabelle als Wintergartenbauteile gekennzeichnet und erhalten den Temperatur-Korrekturfaktor 0, da sie nicht zur Hüllfläche gehören. Ein Schichtaufbau für die Bodenfläche ist nicht unbedingt notwendig, jedoch die Eingabe von Absorptions- und Emissionswert des Fußbodens.
Die Trennfläche zum beheizten Gebäudeteil ist meist eine Trennwand mit Fenster und/oder Tür (Bauteilkennzeichen WA, FA, TA). Diese Bauteile sind von der beheizten Zone aus gesehen Außenbauteile, die zur Hüllfläche gehören und an einen unbeheizten Raum grenzen, also den Temperatur-Korrekturfaktor 0,5 erhalten. Die opaken Bauteile der Trennwand sollten mit Schichtaufbau eingegeben werden (wie alle Hüllflächenbauteile), und sie benötigen einen Absorptions- und Emissionswert.
In der Parameterseite werden noch einmal die wichtigsten allgemeinen Daten der Wintergartenberechnung aufgeführt und sie sind hier auch änderbar.
Der Wert Fu kennzeichnet den Temperatur-Korrekturfaktor für unbeheizte Glasvorbauten nach DIN 4108-6 Tabelle 3. Er ist nicht mit dem Temperatur-Korrekturfaktor des Bauteils in der Hüllflächentabelle identisch! Er wird je nach Verglasungsart (Einfach-, Doppel- oder Wärmeschutzverglasung) auf den DIN-Wert eingestellt. Sollten Sie eine genauere Berechnung nach DIN EN ISO 13789 durchgeführt haben, können Sie den Wert mit Ihrem Ergebnis überschreiben.
Der Werte für Verschattung, nicht-senkrechten Strahlungseinfall und permanenten Sonnenschutz des unbeheizten Glasvorbaus werden mit Standardwerten vorbelegt. Bitte überprüfen Sie, ob Sie mit diesen Werten weiterrechnen wollen!
Die Berechnungsergebnisse werden im Ausdruck EnEV - Nachweis unter dem Punkt Jahresheizwärmebedarf / Monatsbilanzierung ausgedruckt.
In der Hilfe Suchbegriff Wintergarten eingeben, Dort ist das alles erklärt.
Gruss dax
wenn Sie die Wand zum Wintergarten mit fx 0,5 berechnen ist das erstmal richtig.
Sie haben aber auch noch solare Gewinne (direkte und indirekte) auf die Sie nicht verzichten sollten.
Die Berechnung ist in der Hilfe genau beschrieben, Hier ein Auszug:
Die Berücksichtigung der solaren Wärmegewinne eines unbeheizten Glasvorbaus (z. B. eines Wintergartens) im Monatsbilanzverfahren erfolgt durch die Berechnung von direkten und indirekten Wärmegewinnen.
Direkte Wärmegewinne entstehen in der beheizten Zone des Gebäudes z. B. durch Sonneneinstrahlung durch ein Fenster zum Wintergarten oder durch Absorption in der Trennwand zum Wintergarten.
Indirekte Wärmegewinne entstehen durch Erhöhung der Innentemperatur des Wintergartens infolge Sonneneinstrahlung und der dadurch entstandenen Reduzierung der Wärmeverluste der Trennwand zum Wintergarten.
Der unbeheizte Glasvorbau wird in der Hüllflächentabelle definiert durch eine Hülle und eine Trennfläche zum beheizten Gebäudeteil. Die Hülle sind beim Wintergarten in der Regel große Glasflächen (Bauteilkennzeichen FA), die Wände und Dach bilden. Bitte vergessen Sie nicht, auch eine Bodenfläche (Bauteilkennzeichen BE) anzugeben! Diese Teile werden in der Hüllflächentabelle als Wintergartenbauteile gekennzeichnet und erhalten den Temperatur-Korrekturfaktor 0, da sie nicht zur Hüllfläche gehören. Ein Schichtaufbau für die Bodenfläche ist nicht unbedingt notwendig, jedoch die Eingabe von Absorptions- und Emissionswert des Fußbodens.
Die Trennfläche zum beheizten Gebäudeteil ist meist eine Trennwand mit Fenster und/oder Tür (Bauteilkennzeichen WA, FA, TA). Diese Bauteile sind von der beheizten Zone aus gesehen Außenbauteile, die zur Hüllfläche gehören und an einen unbeheizten Raum grenzen, also den Temperatur-Korrekturfaktor 0,5 erhalten. Die opaken Bauteile der Trennwand sollten mit Schichtaufbau eingegeben werden (wie alle Hüllflächenbauteile), und sie benötigen einen Absorptions- und Emissionswert.
In der Parameterseite werden noch einmal die wichtigsten allgemeinen Daten der Wintergartenberechnung aufgeführt und sie sind hier auch änderbar.
Der Wert Fu kennzeichnet den Temperatur-Korrekturfaktor für unbeheizte Glasvorbauten nach DIN 4108-6 Tabelle 3. Er ist nicht mit dem Temperatur-Korrekturfaktor des Bauteils in der Hüllflächentabelle identisch! Er wird je nach Verglasungsart (Einfach-, Doppel- oder Wärmeschutzverglasung) auf den DIN-Wert eingestellt. Sollten Sie eine genauere Berechnung nach DIN EN ISO 13789 durchgeführt haben, können Sie den Wert mit Ihrem Ergebnis überschreiben.
Der Werte für Verschattung, nicht-senkrechten Strahlungseinfall und permanenten Sonnenschutz des unbeheizten Glasvorbaus werden mit Standardwerten vorbelegt. Bitte überprüfen Sie, ob Sie mit diesen Werten weiterrechnen wollen!
Die Berechnungsergebnisse werden im Ausdruck EnEV - Nachweis unter dem Punkt Jahresheizwärmebedarf / Monatsbilanzierung ausgedruckt.
In der Hilfe Suchbegriff Wintergarten eingeben, Dort ist das alles erklärt.
Gruss dax
Re: einbeziehen eines unbeh. Wintergarten
Vielen Dank, ich werde das nachher gleich mal ausprobieren!!
Lena
Lena