mindest u-wert enev 2009


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
seeull
Beiträge: 25
Registriert: 2008-03-15 13:38:34

mindest u-wert enev 2009

Beitrag von seeull » 2010-05-27 14:13:05

hallo,
welchen u-wert für eine aussenwand, muss ich nach enev 2009 bei neubau einhalten?
sanierung u-wert 0,24, ist klar.
referenzgebäude u-wert 0,28, ist auch klar.
darf mein u-wert in teilen der aussenwand schlechter sein, also z.b. u-wert 0,32,
soweit ich die din 4108 teil 2 tabelle 3 (mindestwärmeschutz) einhalte und
in der summe die anforderungen an das referenzgebäude erfülle?
gruß seeull

danper
Beiträge: 24
Registriert: 2008-10-20 09:59:30

Re: mindest u-wert enev 2009

Beitrag von danper » 2010-05-27 15:01:29

Hallo,

es wird ja bei zu errichtenden Gebäuden sowieso der Nachweis der EnEV geführt. Dabei wird sowohl der
Jahresprimärenergiebedarf Qp, als auch derauf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissions-
wärmeverlust HT' berechnet.

Beide Werte müssen bezogen auf das Referenzgebäude eingehalten werden. Hierbei ist nicht festgelegt, welcher
U-Wert für die Außenwand einzuhalten ist. Es geht also um die Gesamtberechnung für das Gebäude. Man kann
aber schon davon ausgehen, dass der U-Wert für die Außenwand in etwa dem für das Referenzgebäude entspricht,
damit ich überhaupt den erforderlichen Wert für HT' erreiche.

Gruß vom Bodensee

danper
Beiträge: 24
Registriert: 2008-10-20 09:59:30

Re: mindest u-wert enev 2009

Beitrag von danper » 2010-05-27 15:04:26

Hallo,

um nochmal genau auf Deine Frage einzugehen. Man kann für die Außenwand einen U-Wert von 0,32 W/m²K
ansetzen solange in der Gesamtberechnung die geforderten Werte für Qp und HT' erreicht werden.

Gruß

seeull
Beiträge: 25
Registriert: 2008-03-15 13:38:34

Re: mindest u-wert enev 2009

Beitrag von seeull » 2010-05-27 15:31:01

hallo danper,
danke für die schnelle und klare antwort.
Qp und HT" gesamt sind nicht gefahr.
ein schönes wochenende
seeull