EH 100 erreichbar?


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Sanierer
Beiträge: 3
Registriert: 2010-06-05 01:07:47

EH 100 erreichbar?

Beitrag von Sanierer » 2010-06-09 00:13:11

Ich stecke in einer augenscheinlichen Sackgasse und erhoffe mir hier vielleicht eine Erleuchtung.
Soll einen Altbau nach Wunsch der Bauherren so saniert berechnen, dass ein KfW EH 100 daraus wird.
Das ganze ist in puncto Transmissionswärmeverlust auch überhaupt kein Problem, der Wert hierfür liegt schon ca. 20% unter Neubau-Niveau.
Nur die Anlagentechnik "zickt rum". Der Austausch der aktuellen Heizanlage gegen modernste Brennwerttechnik (inkl. Dämmung aller Rohrleitungen, Senkung Vorlauf/Rücklauf auf 55/45, hydr. Abgleich etc.) zzgl. Solar bringt laut Software nur ein primärenergetisches Niveau, das 25% schlechter als Neubau ist. Pellet und Wärmepumpe kommen aus verschiedenen Gründen nicht in Frage.
Meine Frage: Wie kann es sein, dass das Haus mit sehr gutem Wert beim Wärmeverlust trotz modernster Heizanlage nicht den Anforderungen genügt?
Hieße das nicht in logischer Konsequenz, dass kein Neubau mehr mit Brennwert (Gas/Öl) gebaut darf?
Haben heute alle Neubauten eine Pelletheizung oder Erdwärmepumpe und nur ich hab das nicht mitbekommen?

Wer reißt mir meine Scheuklappen von den Augen, dass ich endlich den Haken an der Sache verstehe?
Viele Grüße, S.

EBS
Beiträge: 19
Registriert: 2008-08-30 23:17:50

Re: EH 100 erreichbar?

Beitrag von EBS » 2010-06-09 12:01:55

Hallo Sanierer,

lege zum aktuellen Projekt ein Referenzgebäude an ( im Menü - "Programm - Projekt/Variante anlegen - mit Referenzg.).
Nun kann in dieser Variante die Anlagentechnik für jeweils Heizung und Warmwasser in den Katalog gespeichert werden ( neben Heizung und Warmwasser ganz rechts).
Jetzt in Deine Sanierungsvariante mit Brennwert und die Bereiche für Heizung und WW löschen und durch die im Katalog gespeicherten Vorlagen ersetzen.
Wenn der Ht bei Neubauwerte steht, sollte der Qp sich an die 100% nähern.

Gruß Stefan

Andrea mertens
Beiträge: 47
Registriert: 2008-08-14 12:12:02

Re: EH 100 erreichbar?

Beitrag von Andrea mertens » 2010-06-12 08:32:07

hallo ihr beiden,
danke für die tollen infos.
Aber bei mir funktioniert das nicht so einfach!! habe das gleiche problem das eine brennwertmit solar kaum noch reicht um ein effizienzhaus 100 zu erreichen. HT bekommt man immer noch gut hin aber QP nicht mehr so einfach.
Wie sind da eure meinungen? oder haben wir einen denkfehler?

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: EH 100 erreichbar?

Beitrag von daxator » 2010-06-13 14:05:40

Hallo,

zwei Dinge machen es zusätzlich schwer:

1. Referenzgebäude wird mit Abluftanlage und geprüfter Dichtheit gerechnet.
d.h. Luftwechsel 0,55
2. Wärmebrückenverlustkoeffizient 0,05 im Referenzgebäude.

Da bei sonst guter Hülle, und das ist ja beim Ziel Effizienzhaus 100 schon gegeben, diese beiden Faktorn die größten Verlustbringer sind, ist hier ohne Nachbesserung nichts zu machen.

Heißt: Bei Brennwert und Solar für WW muß Lüftungsanlage rein und Wärmebrücken nach Beiblatt DIN oder detailiert gerechnet werden. Über die Hülle geht da nichts mehr, die ist schon weit besser als der Anforderungswert und jede Verbesserung bringt nur noch wenig, ist aber verhältnismäßig teuer.

Achtung: Die kfw verlangt bei Angabe von WBVK 0,05 im Bestand detailierte Nachweise !

Gruß Dax

Andrea mertens
Beiträge: 47
Registriert: 2008-08-14 12:12:02

Re: EH 100 erreichbar?

Beitrag von Andrea mertens » 2010-06-15 13:25:01

genau dax...
dennd as referenzgebäude hat andere parameter und wenn ich dann die wb wieder pauschal mache oder die lüftungsanlage raus nehme erreiche ich kein effi 100 haus.
ergo ist es doch nicht mehr möglich mit sagen wir mal einem wdvs, neue fenster ,neues dach (HT voll und sogar noch besser erreicht) und dann mit einer normalen brennwert plus solar ein effihaus 100 zu erreichen, stimmts?
oder habe ich da einen gedankenfehler?

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: EH 100 erreichbar?

Beitrag von daxator » 2010-06-15 18:26:39

Stimmt

Dax

Sanierer
Beiträge: 3
Registriert: 2010-06-05 01:07:47

Re: EH 100 erreichbar?

Beitrag von Sanierer » 2010-06-17 00:19:06

Vielen Dank für eure informativen Beiträge.
Muss mich wohl noch mehr mit der Software beschäftigen, bevor ich das alles so ganz "durchdringe".

Antworten