Hallo,

ich habe Räume mit ca. 28°C, die an normalbeheizte Räume grenzen. Diese gehören allerdings nicht mehr zum untersuchten Gebäude. Wie behandle ich die Trennwand? Muss ich für den normal beheizten Bereich hinter der Wand eine Zone anlegen?

Danke!

mkl
Beiträge: 15
Registriert: 2010-01-07 17:58:17

Re: Temperaturunterschiede

Beitrag von mkl » 2012-02-20 09:34:47

Hallo,

für den öffentlich-rechtlichen Nachweis sage ich NEIN, um einen "Standardsvergleich" zu erreichen.

Für die energetische Beratung mit frei einzugebenden Parametern sage ich JA.

Gruß