Hallo zusammen,
ich erstelle gerade einen Ausweis für eine Schule mit Anschluss an ein Hackschnitzelheizwerk, seperat ist in der Unterstation der Schule noch ein alter Gaskessel zur Spitzelastdeckung und ein Gas-Bhkw für Warmwasser/Spitzenlast verbaut.
Bei eingabe in den Hottgenroth Energieberater bekomme ich die Fehlermeldung das die Wärmeerzeuger in dieser Kombination nicht nach DIN 18599 berechnet werden können?
Kennt jemand dieses Problem, bzw. hat einen Vorschlag dieses zu umgehen?
Gruß

weigsi
Beiträge: 7
Registriert: 2012-03-15 11:50:24

Re: Heizwerk (reg) + Gaskessel + BHKW

Beitrag von weigsi » 2012-04-04 15:11:16

Hallo zusammen, ich schreibe hier nur falls jemand ein ähnliches Problem mal haben sollte, die von mir beschriebene Problematik lässt sich über das erstellen mehrer Heizkreise lösen. Besondern zu beachten ist hierzu, dass laut Hottgenroth-Hotline die Nutzung von BHKW´s und Nah/Fernwärmeversorgungen immer auf 100% gesetzt ist. Daher ist eine Aufteilung innerhalb dieser Kreise nur über die Leistung möglich.
Gruß Weigsi