Einem geplanten Haus fehlt es zur KfW40 noch an einer besseren Hülle. Die Berechnung ergab etwa Ht=0.261.
Es handelt sich dabei um ein an 1,5 Seiten angebautes Haus, also irgendetwas zwischen DHH und RMH. (Das Haus ist sozusagen 1/4 Haus).
Das Referenzgebäude hat der Berechnung nach 2 Werte für Ht: 0.375 und 0.45. Ganz versteh ich nicht, warum da zwei Werte stehen.
Für KfW40 müßte 55% davon - 0.375*0.55=0.206 - erreicht werden.
Die Dämmung ist gut, wenn auch nicht überragend (z.B. mit 18cm WDVS 032).
Die Hüllflächenverluste verteilen sich realtiv gleichmäßig, es stechen die Wärmebrücken mit ca 12% und die Lüftungsverluste (35,6% = 61,4W/K) heraus. Das kommt mir sehr viel vor, da eine Lüftungsanlage mit WRG (laut Datenblatt Bereitstellungsgrad 95% incl Kondensat) verbaut wird.
Wurde da etwas übersehen? Ist da was zu machen? Gibt es Möglichkeiten das Referenzgebäude weniger "scharf" zu machen?
Ausserdem frage ich mich, wieso die oberste Geschoßdecke mit berücksichtigt wird - die hat doch gar keinen Kontakt zur Aussenluft?
Wäre nett, wenn mir jemand Tips geben könnte.
Hüllverluste und Lüftung mit WRG
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Hüllverluste und Lüftung mit WRG
Die sinnvollste Möglichkeit wäre es, die 12% Wärmebrückenverluste durch eine detaillierte Wärembrückenberechnung zu minimieren.
Re: Hüllverluste und Lüftung mit WRG
Wieviel ist denn da etwa drin? Benötigt das eine spezielle Software?
Und sind Lüftungswärmeverluste n = 0,36 h-1 -> 61,40 W/K
bei einem Haus mit KWL mit bis zu 95% WRG wirklich normal?
Gemacht wurde die Berechnung mit
- Energieberater Professional 7.3.1 - Hottgenroth Software -
Danke
Und sind Lüftungswärmeverluste n = 0,36 h-1 -> 61,40 W/K
bei einem Haus mit KWL mit bis zu 95% WRG wirklich normal?
Gemacht wurde die Berechnung mit
- Energieberater Professional 7.3.1 - Hottgenroth Software -
Danke
Re: Hüllverluste und Lüftung mit WRG
Hallo,
0.375 W/(m2•K) ist der Transmissionswärmeverlust (H’T) des Deinem Gebäude entsprechenden Referenzgebäudes. 0.45 W/(m2•K) ist der EnEV-Höchstwert für Dein offenbar als einseitig angebaut definiertes Gebäude.
Für ein KfW40-Haus ist eine WB-Berechnung durchaus sinnvoll bis notwendig, ohne Software und Kenntnisse der Materie geht das nicht. Bei Berücksichtigung der WB-Zuschläge 0,10 bzw. 0,05 W/(m²K) fallen diese eben entsprechend bei H't ins Gewicht.
Hast Du den Wärmebereitstellungsgrad der WRG eingegeben?
Hast Du die Lüftungsanlage bei der Luftwechselrate berücksichtigt?
Wie willst Du das Referenzgebäude weniger "scharf" machen? Da kann doch nicht jeder dran basteln, bis es passt.
Ist dein Dachgeschoss bis zum First ausgebaut oder nicht? Entsprechend hast Du entweder eine Dachfläche gegen Außenluft und natürlich keine obere Geschossdecke oder Du hast eine Geschossdecke gegen kalte Dachbodenluft und genau dort die wärmetauschende Hülle Deines Gebäudes (+ evtl. Dachflächen).
0.375 W/(m2•K) ist der Transmissionswärmeverlust (H’T) des Deinem Gebäude entsprechenden Referenzgebäudes. 0.45 W/(m2•K) ist der EnEV-Höchstwert für Dein offenbar als einseitig angebaut definiertes Gebäude.
Für ein KfW40-Haus ist eine WB-Berechnung durchaus sinnvoll bis notwendig, ohne Software und Kenntnisse der Materie geht das nicht. Bei Berücksichtigung der WB-Zuschläge 0,10 bzw. 0,05 W/(m²K) fallen diese eben entsprechend bei H't ins Gewicht.
Hast Du den Wärmebereitstellungsgrad der WRG eingegeben?
Hast Du die Lüftungsanlage bei der Luftwechselrate berücksichtigt?
Wie willst Du das Referenzgebäude weniger "scharf" machen? Da kann doch nicht jeder dran basteln, bis es passt.
Ist dein Dachgeschoss bis zum First ausgebaut oder nicht? Entsprechend hast Du entweder eine Dachfläche gegen Außenluft und natürlich keine obere Geschossdecke oder Du hast eine Geschossdecke gegen kalte Dachbodenluft und genau dort die wärmetauschende Hülle Deines Gebäudes (+ evtl. Dachflächen).
Re: Hüllverluste und Lüftung mit WRG
Dem Paule sollte man auf die Füße treten.
Erst stellt er unqualifizierte Fragen.( Veränderung des Referenzgebäudes)
dann bekommt er qualifizierte Antworten, und darauf gibt es keinerlei Feedback...
Schlimm, Wer hier so alles mitmischt.
Erst stellt er unqualifizierte Fragen.( Veränderung des Referenzgebäudes)
dann bekommt er qualifizierte Antworten, und darauf gibt es keinerlei Feedback...
Schlimm, Wer hier so alles mitmischt.