KG trotz Beheizung in Berechnung weglassen

Alles zum Thema Wohngebäude (EnEV, 4701, 4108), Energieberater Professional

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
archos
Beiträge: 4
Registriert: 2008-06-30 12:11:49

KG trotz Beheizung in Berechnung weglassen

Beitrag von archos » 2013-07-04 16:47:26

Hallo Kollegen,

folgendes Problem:
Ein Bestandsbau mit 3 Wohngeschossen incl. KG soll mit Zielrichtung KfW 70 umgerüstet werden. Jedoch ist die Sanierung des KG so unrentabel, dass die Massnahmen nur für EG und DG durchgeführt werden sollen. So weit ist die energetische Hülle klar.
Jedoch bedient die Heizungsanlage auch die nicht zu sanierende KG-Wohnung.
Mir ist nicht klar, wie ich die Heizanlage ansetze.
Besten Dank für Hinweise.
Gruß
archos

Petros
Beiträge: 154
Registriert: 2013-01-15 15:26:43

Re: KG trotz Beheizung in Berechnung weglassen

Beitrag von Petros » 2013-07-05 05:56:45

siehe technische FAQ der kfw:
1.15 Systemgrenzen, Räume mit fest
eingebauten Heizkörpern
Räume, wie z. B. Keller- oder Dachräume, in denen Heizflächen fest eingebaut sind, müssen beim Nachweis von KfW-Effizienzhäusern im beheizten Gebäudevolumen berücksichtigt werden.
da kann nichts nichts "trixen"
Einizige Möglichkeit ist, die Heizkörper im KG abmontieren und somit zur unbeheizten Zone erklären.
Wie soll das auch gehn: im gesamten Haus hast Du nach der Sanierung niedrige Vorlaufttemperaturen. Und im KG? Da muss der Bewohner dann frieren?