Wärmerückgewinnung und EEWärmeG

Alles zum Thema Wohngebäude (EnEV, 4701, 4108), Energieberater Professional

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
ingpg
Beiträge: 4
Registriert: 2013-10-08 09:42:34

Wärmerückgewinnung und EEWärmeG

Beitrag von ingpg » 2013-10-08 09:59:25

Hallo!

Wir sind derzeit umgestiegen auf den Hottgenroth Energieberater, die Software habe ich das letzte mal vor 3 Jahren benutzt.

Derzeit berechne ich ein Wohngebäude mit Lüftungsanlage und WRG als Neubau. Kann mir jemand sagen, wie ich die WRG (>70%) bei Hottgenroth für den Nachweis des EEWärmeG berücksichtigen kann?

Vielen Dank im Voraus!

Petros
Beiträge: 154
Registriert: 2013-01-15 15:26:43

Re: Wärmerückgewinnung und EEWärmeG

Beitrag von Petros » 2013-10-08 15:01:09

Kein Problem:
Reiter "Gebäude", "Parameter", links unten "Lüftung".

Auch in der Anlagentechnik muss Du die Lüftung aktivieren.

Grüße,
Petros

ingpg
Beiträge: 4
Registriert: 2013-10-08 09:42:34

Re: Wärmerückgewinnung und EEWärmeG

Beitrag von ingpg » 2013-10-08 16:00:40

Japp, vielen Dank! Das ist richtig.

Nun das große aber:
angerechnet wird beim EEWärmeG die Unterschreitung der EnEV (Ersatzmaßnahme). Die Wärmerückgewinnung (Umweltwärme) bleibt unberücksichtigt. Das ist meines Erachtens nicht richtig...

Petros
Beiträge: 154
Registriert: 2013-01-15 15:26:43

Re: Wärmerückgewinnung und EEWärmeG

Beitrag von Petros » 2013-10-09 09:35:45

Also bei mir senkt sich der Primärenergiebedarf durch die Lüftungsanlage mit 80 % WRG um ca 10 kWh/m²a:
http://img580.imageshack.us/img580/4078/qdn2.jpg

Passt doch alles, oder?

ingpg
Beiträge: 4
Registriert: 2013-10-08 09:42:34

Re: Wärmerückgewinnung und EEWärmeG

Beitrag von ingpg » 2013-10-09 10:42:21

Ja, klar senkt sich der Primärenergiebedarf :)

Mir geht es auch nicht um die Anrechnung der WRG allgemein, sondern speziell im Nachweis der Erneuerbaren Energien gemäß EEWärmeG. Trotzdem danke

Antworten