Heizungsverluste nach Sanierung höher

Alles zum Thema Wohngebäude (EnEV, 4701, 4108), Energieberater Professional

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Earl
Beiträge: 2
Registriert: 2013-10-19 17:37:15

Heizungsverluste nach Sanierung höher

Beitrag von Earl » 2013-10-21 14:34:00

Hallo zusammen,

ich habe vor die energetische Qualität meines Wohngebäudes zu verbessern. Hierbei soll nur die thermische Hülle optimiert werden. Die Heizung soll im Bestand belassen werden, da sie bereits erneuert wurde. Die energetischen Kennwerte wurde mit Energieberater plus von Hottgenroth bestimmt. Nach der Simulation der gewünschten Sanierungsvariante stellen sich die gewünschten Erfolge bezüglich Q'P und H'T ein. Auch beim Vergleich der Verluste vor und nach Sanierung deutliche Verbesserungen. Nur die Heizungsverluste haben sich gegenüber dem Ist-Zustand um das 3-fache von ca. 6000kWh/a auf fast 18000kWh/a erhöht!!! Wie ist das möglich Heizung wurde gegenüber dem Ist-Zustand nicht verändert. Hoffe jemand von Ihnen kann Licht ins Dunkle führen und hat eine plausible Erklärung dafür.

Gruß Earl

heizerhermann
Beiträge: 97
Registriert: 2009-05-21 09:28:15

Re: Heizungsverluste nach Sanierung höher

Beitrag von heizerhermann » 2013-12-04 11:26:26

Hallo, dazu sollte man wissen:
Heizung im unbeheizten Bereich?
Verteilung im beheizten oder unbeheizten Bereich ? Leitungslängen Stich-und Strangleitungen? Außenwand- oder innenseitige Anordnung? Dämmstandard der Leitungen?
Bitte um Angaben, dann kann ich gerne mal "vergleichsrechnen"!
MfG heizerhermann