Abbildung Kombiheizung Gas + 6 Wärmepumpen

Alles zum Thema Wohngebäude (EnEV, 4701, 4108), Energieberater Professional

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Petros
Beiträge: 154
Registriert: 2013-01-15 15:26:43

Abbildung Kombiheizung Gas + 6 Wärmepumpen

Beitrag von Petros » 2015-08-11 14:02:27

Ein Heizungsinstallateur möchte folgende Heizungsanlage in einem KfW Neubau realisieren, die ich nun abbilden "muss":

Im Keller steht ein großer Pufferspeicher, dessen Inhalt über ein Gas Brennwert Gerät erwärmt wird.

In jeder Wohnung des 6 - Familienhauses wird nun eine Sole/Wasser Wärmepumpe installiert, die von dem Pufferspeicher im Keller gespeist wird. Die Wärmequelle der WP ist also nicht das Erdreich, sondern der Pufferspeicher.

Wie kann man sowas im Hottgenroth Energieberater abbilden?

Schöne Grüße,
Petros.

energy-conseil
Beiträge: 53
Registriert: 2011-05-28 10:46:24

Re: Abbildung Kombiheizung Gas + 6 Wärmepumpen

Beitrag von energy-conseil » 2015-09-02 22:38:22

Hallo,
ich verstehe nicht warum dann Sole-Wasser-Wärmepumpe. Sole heißt Bohrungen, die Höhe Kosten mitbringen wird. Ich kann nur empfehlen nochmals mit dem Heizungsmonteur zu sprechen. Eventuell ein Missverständnis liegt vor???
oder..............

Ich gehe auch davon aus, dass bei einem Einfamilienhaus die Sole/Wasser Wärmepumpe reicht, um die Wärmebedarf des Hauses zu decken.

Ich habe jetzt nochmals recherchiert: Zitat" Pufferspeicher:
Bei einer Wärmepumpenanlage dient ein Pufferspeicher als hydraulische Weiche zwischen Wärmepumpe und Heizungssystem. Es wird pro kW Heizleistung ein Volumen von 20 - 30 Liter empfohlen. Z.B.: Wenn die Wärmepumpe einer Lesitung von 12 kW hat sollte der Pufferspeicher min. 240 Liter haben. Der nächst größere Pufferspeicher hätte dann 300 Liter."

Gas Brennwert Gerät : Eventuell, der Erzeuger ist nur für Spitzenlast vorgesehen???

Mit besten Grüßen

Petros
Beiträge: 154
Registriert: 2013-01-15 15:26:43

Re: Abbildung Kombiheizung Gas + 6 Wärmepumpen

Beitrag von Petros » 2015-09-03 15:53:13

Hallo,

nein, ist kein Missverständnis.

Ist auch kein Einfamilienhaus sondern 6 WE.

Habe alles schon mit dena geklärt.

Danke.

energy-conseil
Beiträge: 53
Registriert: 2011-05-28 10:46:24

Re: Abbildung Kombiheizung Gas + 6 Wärmepumpen

Beitrag von energy-conseil » 2015-09-04 22:13:58

Hallo,
evtl. können Sie uns die dena-Antwort mitteilen.
Vielen Dank

Antworten