Hallo zusammen,
ich will für ein Mehrfamilienhaus (56 WE) ein KfW 55 Haus nachweisen, dies geht seit 2023 nur über die DIN 18599.
Das Gebäude wird über Fernwärme (fp= 0,25) versorgt. Unter 18599 kann ich keinen Primärfaktor ändern. Ich kann
nur zwischen den 4 verschiedene Kraftwerken (Heizwerk fossil, Heizwerk regenerativ, KWK fossil oder KWK regenerativ)
unterscheiden. Hat jemand eine Idee wo ich den fp von 0,25 berücksichtigen kann ? Bei der 4108 kann man den fp unter
Erzeuger genau eingeben.
Vielen Dank
Thomas
Primarfaktor DIN 18599 für Fernwärme ändern
Moderatoren: Administrator, S.Energie
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 2021-06-07 18:54:19
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 2011-06-27 13:35:28
Re: Primarfaktor DIN 18599 für Fernwärme ändern
Im Projekt oder auch im Hauptmenü die Brennstoffdaten öffnen, dann kann der Faktor z.B. für Heizwerk fossil geändert werden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 2021-06-07 18:54:19
Re: Primarfaktor DIN 18599 für Fernwärme ändern
Herzlichen Dank,
das hilft mir sehr weiter.
Werde ich gleich mal ausprobieren.
Viele Grüße
Thomas
das hilft mir sehr weiter.