Hallo Leute, ist der Hausflur bei der Erstellung eines Gebäudeenergiepasses im Mehrfamilienhaus rauszurechnen oder nicht?
Klaus

-
meyka
- Beiträge: 4
- Registriert: 2007-01-22 12:19:40
- Wohnort: Geisenhausen
Beitrag
von meyka » 2007-02-11 15:23:34
1. Wenn der Hausflur beheizt ist, ganz klar ja.
2. Wenn der Hausflur innerhalb der thermischen Gebäudehülle ist ( Außenwand und Haustüre sind die Grenze), ja.
3. Wenn die thermische Gebäudehülle die Wohnungstrennwand und die Wohnungstür ist, nein.
-
daxator
- Beiträge: 413
- Registriert: 2005-09-01 11:29:29
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von daxator » 2007-02-19 18:53:48
[quote="meyka"]1. Wenn der Hausflur beheizt ist, ganz klar ja.
2. Wenn der Hausflur innerhalb der thermischen Gebäudehülle ist ( Außenwand und Haustüre sind die Grenze), ja.
3. Wenn die thermische Gebäudehülle die Wohnungstrennwand und die Wohnungstür ist, nein.[/quote]
Hallo Gemeinde,
hier wurde wohl ja und nein verwechselt!
Wenn beheizt gehört es zur wärmeübertragenden Hüllfläche und Volumen also [b]NEIN[/b], nicht rauszurechnen.
Unbeheizt, gehört nicht zum beh. Volumen, also [b]JA[/b] rausnehmen.