In der Berechnung unter freien Randbedingungen wird ja versucht, das Nutzerverhalten mit allen Parametern so einzustellen, dass der vom Programm berechnete Energiebedarf am Ende mit dem durchschnittlich gemessenen (klimabereinigten) Energieverbrauch übereinstimmt.

Dazu gehört auch der Warmwasserbedarf je Person und Tag, der nach üblichen Werten (rund 30 Liter) geschätzt wird oder als konkreter Wert von der Ablesung des Wasserzähler vorliegt.
ACHTUNG! Diese Wassermenge darf nicht direkt in das Programm eingegeben werden!

Grund:
Üblicherweise wird heute das Warmwasser zur Legionellen-Prophylaxe mit 60°C geliefert, d.h. die Erwärmung des Kaltwassers von 10°C auf 60°C beträgt 50K. Das Programm rechnet aber intern nur mit 40K Erwärmung, d.h. mit einer Warmwasser-Temperatur von 50°C ("hinterher"-gerechnet mit Wärmekapazität des Wassers von 1,163 kWh/m³K).

Folge: Die gemessene oder geschätzte Menge von 60°C heissem Wasser muss erst mit dem Faktor 1,25 auf 50°C Wasser umgerechnet werden!