Danke für deine schnelle Antwort zur Nachtspeicherheizung!
Ich habe jetzt für die Nachtspeicherheizung El. Speicherheizung dezent. bis 1994 eingegeben.
Unter dezentrale Erzeuger habe ich 6 Erzeuger eingegeben, für jeden Nachtspeicher in den einzelnen Räumen einen.
Ist das so richtig?
Für das warme Wasser habe ich einen direkt beheizten Speicher (Elektro) und komme mit der schlechten Gebäudehülle auf einen
Primärenergiewert von 721,7 kWh/m² und einen Endenergiewert von 277,6 kWh/m². Ist das realistisch?
Vielen Dank noch einmal!!!
Frage an gebpb (Nachtspeicher)
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Frage an gebpb (Nachtspeicher)
Hallo und guten Morgen,
721,7 kwh/m² erscheind mir deutlich zu hoch!
Eigentlich sollte der bei 400/500 liegen!
Jeden einzelnen Nachtspeicher eingeben (6 Stk.) dann in % der Fläche zuordnen und das ca, Bj, dann sollte es eigntlich passen!
Eine Gegenprobe könntest du ja über die Stromabrechnung machen!
Grüße
gebpb
721,7 kwh/m² erscheind mir deutlich zu hoch!
Eigentlich sollte der bei 400/500 liegen!
Jeden einzelnen Nachtspeicher eingeben (6 Stk.) dann in % der Fläche zuordnen und das ca, Bj, dann sollte es eigntlich passen!
Eine Gegenprobe könntest du ja über die Stromabrechnung machen!
Grüße
gebpb