Guten Tag Zusammen,
ich erstelle gerade für den Neubau einer Sportanlage mit zwei Kletterhallen und einem Servicegebäude (21°C) den EnEV-Nachweis für den Bauantrag. Die Solltemperatur in den Kletterhallen liegt unter 19°C, im Servicegebäudebei 21°C. Kann ich für die Kletterhallen das Nutzungsprofil "Lagerhalle" (< 19°C) verwenden, oder muß ich zwingend das Profil Sporthalle ohne Zuschauerbereich wird mit 21°C verwenden. Bisher konnte ich aus den "leicht verständlichen" Verordnungstexten noch nicht herausfinden nach welchen Kriterien man die Nutzungsprofile wählt.
Die Auswahl würde sich im konkreten Fall auch deutlich auf die Auslegung der Bauteile auswirken. Auch die Anlagentechnik die auf der konkreten TGA Planung basiert würde evtl. nicht ausreichen.
Vielen Dank für Eure Antworten
eulerich
DIN 18599 Nutzungsrandbed für Gebäude mit niedrigen Temp.
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: DIN 18599 Nutzungsrandbed für Gebäude mit niedrigen Temp
Hallo eulerich,
nach Art der Nutzung handelt es sich bei dir eindeutig um das Profil 'Sporthalle'.
Für den öffentlich-rechtlichen Nachweis kann und darf im Falle einer Beheizung <19°C für jedes beliebige Nutzungsprofil nach DIN V 18599-10 mit Raum-Solltemperaturen und Minimaltemperaturen für die Heizung von 17°C gerechnet werden (DIN V 18599-10, Tabelle 5). Also hier Nutzungsprofil im Energieberater einfach anpassen.
Gruß
Frank Ditz
nach Art der Nutzung handelt es sich bei dir eindeutig um das Profil 'Sporthalle'.
Für den öffentlich-rechtlichen Nachweis kann und darf im Falle einer Beheizung <19°C für jedes beliebige Nutzungsprofil nach DIN V 18599-10 mit Raum-Solltemperaturen und Minimaltemperaturen für die Heizung von 17°C gerechnet werden (DIN V 18599-10, Tabelle 5). Also hier Nutzungsprofil im Energieberater einfach anpassen.
Gruß
Frank Ditz
Re: DIN 18599 Nutzungsrandbed für Gebäude mit niedrigen Temp
Hallo Frank,
vielen Dank für die Antwort. So werde ich es machen. Habe den Punkt auch nochmal mit dem Bauamt abgeklärt.
Viele Grüße
eulerich
vielen Dank für die Antwort. So werde ich es machen. Habe den Punkt auch nochmal mit dem Bauamt abgeklärt.
Viele Grüße
eulerich